Добрый день, подскажите пожалуйста могу ли я на линии ШРП на отвод сделать вот такую приварную опору давление 1,0 МПа? Если да то подскажите каким документом руководствоваться Если нет то в каком документе это указано? Заранее спасибо!!!
А зачем такая "сложность"? Поставь опору на горизонтальный участок. И ещё много непонятного - ШРП у стены или отдельно-стоящее? В чём нужда такой опоры? Учитвая малую площадь прилегания к трубе, последняя может "соскочить"
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 25.06.2014, 20:12
ф топку серии. Своя мозга должна быть. И причём тут серии на тепловые сети и внутренние сантехнические системы - не относящиеся к наружному газопроводу?
А если серьезно, то показанный на картинке шов сможет выполнить только сварщик, имеющий допуск к сварке вертикальных (чуть ли не потолочных) швов, плюс понадобится соблюсти минимальный отступ от кольцевого шва на повороте (100мм) - к чему такие сложности на ровном месте.