Охранная зона внутриплощадочных газопроводов, ШРП
|
|
stessi2006 | Дата: Среда, 28.05.2014, 11:27 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Правильно я понимаю, что у внутриплощадочных газопроводов предприятий охранной зоны нет,а у отдельностоящего ШРП на территории предприятия - есть?
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 28.05.2014, 15:33 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Охранная зона или минимальные расстояния по приближениям? Подземная или надземная прокладка? На предприятиях обычно - надземная... Выдерживаю минимальные приближения по нормативам от газопроводов и ШРП до зданий строений и сооружений.....
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Среда, 28.05.2014, 15:45 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Охранная зона - про которую тут написано http://base.garant.ru/12121252/
Короче, решила делать на внутриплощадочном тоже.
|
|
|
|