Среда, 27.11.2024, 08:45
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
СУГ. Небольшой коттеджный поселок
stessi2006Дата: Среда, 28.05.2014, 10:01 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть небольшой поселок, который будет запитан от резервуарной установки СУГ.
Дорогие форумчане, как считаете:
1. Следует ли на выходе газопроводов паровой фазы СУГ из земли у домиков делать их изоляцию?
2. Как часто стоит ставить конденсатосборники на распределительном газопроводе? Прокладываю на глубине 1,5-1,7  м. Глубина промерзания - до 2 м.
Газопровод метров 500, хочу поставить 2-3 конденсатосборника. Газопроводы-вводы буду делать с уклоном к распределительному.
 
 
yulya-gasДата: Вторник, 24.06.2014, 11:17 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если вопрос еще актуален, могу проконсультировать
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:02 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проконсультируйте))
 


yulya-gasДата: Вторник, 24.06.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Использовать теплоизоляцию на надземных газопроводах паровой фазы СУГ перед домовладением необходимо, если участок надземного газопровода составляет более 3-х метров (необходимо ориентироваться на климатический район застройки).
2. Газопроводы паровой фазы СУГ прокладываются не выше глубины промерзания грунта. Конденсатосборники устанавливаются на расстоянии 50-70 м каждый. СУГ - газ не подсушенный, в отличие от природного.
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:40 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если прокладывать не выше промерзания, зачем конденсатосборники ставить? Ничего же не сконденсируется?
 
 
yulya-gasДата: Вторник, 24.06.2014, 15:40 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СУГ - неосушенный газ и конденсат там присутствует всегда. Бутан при температуре 0 градусов переходит в жидкое состояние. Конденсатосборники нужны обязательно.
 


stessi2006Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:56 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Обязательно ли ставить конденсатосборники на газопроводах-вводах, если они имеют уклон к распределительному?
 
 
yulya-gasДата: Вторник, 24.06.2014, 16:01 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Конденсатосборники устанавливаются на распределительном газопроводе.
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:25 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А если по рельефу не получается сделать уклон газопровода-ввода к распределительному, на вводе тоже конденсатосборник надо ставить?
 


yulya-gasДата: Вторник, 24.06.2014, 16:31 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
есть план газопроводов поселка? нужно смотреть по расстояниям...
 
 
metagazДата: Среда, 25.06.2014, 12:56 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Во время олимпийской стройки где-то в 1-1,5 км. от прибрежного Олимпийского парка (т.е. самые настоящие субтропики - промерзания нет как такового) построили коттеджный поселок для переселенцев и газифицировали его от резервуаров СУГ. Сети тупиковые. В последнем по счету домике на конечном участке одной тупиковой ветки когда открыли газовый кран оттуда послышалось унылое журчание))))) Т.к. домик оказался какой-то прокурорши, не смотря на сильно сжатые олимпийские сроки, туда по-быстрому подрядчики поставили конденсатосборник чуть ли не за свой счет...
 
 
desoderДата: Пятница, 15.08.2014, 13:30 | Сообщение # 12
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А какие согласования нужно проходит при газоснабжении посёлка СУГом? Толко экспертизу промышленной безопасность?
 


yulya-gasДата: Понедельник, 18.08.2014, 09:46 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При газоснабжении поселка СУГ, необходимо разрабатывать проект по 87 постановлению и проходить гос. экспертизу
 
 