ГюрзаДата: Вторник, 27.05.2014, 09:43 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: г.Щелково
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно ли идти транзитом по садовому участку средним давлением? Дрп нельзя вешать на здание, в котором нет газопотребляющих приборов? Спасибо за подсказку
 
 
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 27.05.2014, 10:03 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вам же тут http://proekt-gaz.ru/forum/2-3835-1 уважаемый gaspar все ответил!?
 
 
koliasikДата: Вторник, 27.05.2014, 17:42 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
стесняюсь спросить, а что такое ДРП?
 


proekt-gazДата: Вторник, 27.05.2014, 18:47 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/news....-05-199
 
 
СтарушкаДата: Вторник, 27.05.2014, 21:00 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ДПР - это ненормативное название пункта редуцирования газа шкафного типа небольшой производительности. в СНиП 42-01-2002 он назывался ШРП, в СП 62.13330.2011 - ГРПШ.

Газопровод среднего давления можно вести по садовому участку и можно устанавливать ГРПШ (ШРП) на стене ГАЗИФИЦИРУЕМОГО здания.
 
 