неподвижная опора
Yurik906Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:28 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Если у кого то есть скиньте неподвижную опору под газопровод. Или подскажите как реализовать без приварки трубы.
 
 
defuserДата: Пятница, 23.05.2014, 08:58 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Диаметр-то какой? Если малый, то просто хомутовую можно. На больших хомуты могут не выдержать (от ситуации зависит конечно), скорее всего придется приварить что-нить куда-нить
 
 
Yurik906Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:00 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
диаметр небольшой 108мм, как вариант заложить со стенкой 6мм и приварить к опоре, но не хотелось бы
 


defuserДата: Пятница, 23.05.2014, 11:08 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю, можно и хомутовую затянуть. Только желательно, ставить неподвижки, наверное, почаще для подстраховки, чтобы уменьшить осевые нагрузки на хомуты. Если конечно, есть возможность.
 
 
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 23.05.2014, 11:12 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Серия 5.903-13 Выпуск 7-95. "Опоры трубопроводов неподвижные". Есть там и хомутовые.....

Все должно определяться расчетом! Кто даст гарантию как затянули хомуты и что трубу не продавит??? Только сварка!
 
 
defuserДата: Пятница, 23.05.2014, 11:25 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я лично так уж сильно сварки не опасаюсь, хотя споров много вокруг ходит. Делал в свое время хомутовую к уголку, а к трубе ставил ограничители с 2-х сторон от уголка

Добавлено (23.05.2014, 11:25)
---------------------------------------------
ограничители на сварке*

 


Ivan_YuryevichДата: Пятница, 23.05.2014, 11:34 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата defuser ()
Я лично так уж сильно сварки не опасаюсь, хотя споров много вокруг ходит. Делал в свое время хомутовую к уголку, а к трубе ставил ограничители с 2-х сторон от уголка

Споры не обоснованы и запрещений в нормативной литературе нет! Бездарные предположение и опасения - не в счет!

Я лично не против хомутовых опор, НО только с подтверждающим расчетом их работоспособности!!! Т.е. расчет осевых и угловых нагрузок передаваемых трубопроводом на эту опору и какое сопротивление может выдержать данная опора, и как контролировать момент затяжки этих хомутов!!!?
 
 
Yurik906Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:56 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
не все так просто оказывается(( попробую по серии 5.903-13 опору ТС-669 взять, на хомуте плоском.
ну и расчет попробуем прикинуть.

Всем спасибо
 
 
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 23.05.2014, 12:00 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расчет это только для проектировщика или эксперта, что-бы удостовериться в правильности принятого решения...

Кто Вам запрещает то использование приварной неподвижной опоры?
 