Подвод газопровода среднего давле к зданию под углом в 45гр.
sansign10Дата: Четверг, 22.05.2014, 18:13 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем, добрый вечер!
Подскажите, как объяснить заказчику, что подвод газопровода среднего давления через автомобильную дорогу,
на угол здания под углом в 45градусов не допускается. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативный документ.
 
 
fiat135Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:16 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вопрос немоного не ясен, но всё же вот ссылки:
1. про пересечение автодорог - п.4.33 СП 42-101-2003;
2. а вот при подводе к зданию под углом отличным от прямого не обеспечиваются минимальные расстояния от фундамента до здания - соответственно п.5.1.1 СП 62.13330.2011 и таблица В.1.
 
 
RavingДата: Пятница, 23.05.2014, 15:45 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ДБН "Газоснабжение"
        4.89 Пересечение газопроводов с указанными сооружениями следуетпреду­сматривать под углом 90 °. Допускается в стесненных условиях в
обоснованных случаях уменьшать угол пересечения до 60 °.
 


koliasikДата: Вторник, 27.05.2014, 17:24 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А как же тогда газопровод подвести к дому?
ведь при этом min. расстояние до фундамента =~0.

Как вообще измеряются min. расстояния, указанные в табл. В.1 (СП62) и т.п.?
По перпендикуляру к газопроводу (т.е. при параллельной прокладке)? или как?
И каков тогда минимальный угол подвода к зданию?
И почему?
И (самое главное) где это написано?
 
 
koliasikДата: Четверг, 29.05.2014, 14:15 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И как тогда подвести газ к внутреннему углу дома? А на на деле это встречается. Как-то так  как в вложенном примере
Прикрепления: primer.dwg (53.9 Kb)
 
 
fiat135Дата: Четверг, 29.05.2014, 16:22 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас много чего встречается, что делать нельзя...особенно при газификации жилых домов, потому что экспертизу такие проекты не проходят, да и при сдаче инспекторов тоже не бывает... А так как в примере делать неправильно...если надо газ в угол, то не доходя 2-х метров до стены под прямым углом выходи на фасад и кусочек фасадки 2-хметровый...
 


koliasikДата: Среда, 11.06.2014, 16:59 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это понятно, но где все же указано, что подвод к дому только под прямым углом? А если 89° это криминал? Где грань?

Добавлено (11.06.2014, 16:59)
---------------------------------------------
Это понятно, но где все же указано, что подвод к дому только под прямым углом? А если 89° это криминал? Где грань?

 
 