Размеры компенсаторов на вводном газопроводе
zorik2Дата: Понедельник, 15.10.2018, 19:52 | Сообщение # 46
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
А как быть с п. 5.22 СП 42-103-2003: "При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:     
     - все конструкции должны иметь компенсатор;..." ?
Так там и получается естественный компенсатор - Г- образный. Уважаемая Старушка, уже об этом писала.  Надо стараться при проектировании, чтоб компенсация решалась естественными поворотами трассы.
Цитата Mutus ()
Предусматривается: выход, арматура Ду80 и дальнейшая прокладка к новому потребителю Ду80, а Ду32 врезается после арматуры Ду80.
А это абсолютно правильное решение. Главное правильно сделать компенсацию тепловых удлинений надземного газопровода, т.к. он испытывает самые большие напряжения при перепадах температуры.
 
 
MutusДата: Пятница, 19.10.2018, 11:40 | Сообщение # 47
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я немного перемудрил - признаю.
Старушка, zorik2, спасибо большое за консультацию.
 
 