Среда, 27.11.2024, 07:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Защита г-да от замерзания при прокладке на опорах
sansign10Дата: Четверг, 08.05.2014, 13:19 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день!

Подскажите кто может! Кто-нибудь сталкивался с проблемой конденсата в трубе при наружной прокладке газопровода по промплощадке.

Газ  идет сырой. Возможно замерзание при минусовой температуре, общая длина газопровода около 120 метров.

Вопрос такой, как организовать защиту от замерзания наружного газопровода, то есть это нужно изолировать газопровод,

установить в наружном исполнении конденсатоотводчик и еще может пустить спутник?
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 15.05.2014, 09:57 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, именно так это и делается. Если у Вас на предприятии есть источник пара, газопровод прокладывается в изоляции с паропроводом спутником, в нижних точках газопровода устанавливаются конденсатоотводчики, отвод осуществляется преимущественно в подземную емкость.... Вообще это уже специфика конкретного производства, нужно считать, размышлять....
 
 