Пересечение автомобильных дорог
|
|
Eluu | Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:08 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Какими нормативными документами можно обосновать устройство футляров на подземном газопроводе из футляров. Сельское хозяйство, категория дороги 1С , нагрузки на дорогу до 25т, Установил на ПЭ газопроводе, ПЭ футляр.
И еще на ответвлениях к котельным я установил ПЭ краны (расстояние 25м и 100 метров до котельных) + краны на выходе из котельных на цокольном вводе. Нужны ли ПЭ краны, каким нормативным документом это можно обосновать?
Спасибо
|
|
|
|
AnVan | Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:37 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Блин, сначала ответил...а потом смотрю город то Харьков...Украинских СНиПов не знаю
Сообщение отредактировал AnVan - Четверг, 17.04.2014, 16:38 |
|
|
|
intellegent | Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:58 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| AnVan, да ладно вам, глядишь такими темпами скоро по нормативам РФ работать будут)
|
|
|
|
Eluu | Дата: Пятница, 18.04.2014, 09:19 | Сообщение # 4 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Объект Рф, меньше тролинга
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:27 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Eluu ( ) Нужны ли ПЭ краны, каким нормативным документом это можно обосновать? СНиП 42-01-2002 п. 5.1.7Цитата Eluu ( ) обосновать устройство футляров на подземном газопроводе СП 42-03-2003 п.5.12
|
|
|
|
ork13 | Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:41 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Eluu ( ) Какими нормативными документами можно обосновать устройство футляров на подземном газопроводе СНиП 42-01-2002 5.5.2 Подземныегазопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.
По второму вопросуЦитата Eluu ( ) Нужны ли ПЭ краны, каким нормативным документом это можно обосновать СНиП 42-01-2002 5.1.7 Отключающиеустройства на газопроводах следует предусматривать: …. на ответвлениях к производственнымпотребителям и котельным; СП 42-101-2003 4.40 Отключающие устройства наответвлениях от распределительных газопроводов следует предусматривать, как правило, вне территории потребителя на расстояниях не более 100 м от распределительного газопровода и не ближе чем на 2 м от линии застройки или ограждения территории потребителя. Таким образом, если от распределительного газопровода до цокольного ввода в котельную менее 100м и имеется беспрепятственный доступ к крану на цок вводе, то кран в точке присоединения можно не устанавливать.
|
|
|
|