ПГБ с конвекторным отоплением
fiat135Дата: Четверг, 20.03.2014, 15:55 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, коллеги!
   Итак в последнее время в номенклатуре производимых заводами ПГБ появились ПГБ с конвекторным отоплением, которые пользуются оч. хорошим спросом у ГРО. И это естественно: нет теплоносителя - нечему замерзать в случае остановки газового прибора (как в случае с АОГВ), особенно это актуально для ПГБ, удаленных от районных и областных центров.
   Причем, если задаться целью, то можно обратить внимание, что во всех ПГБ такого типа используется всего одна марка конвекторов "ELEKTHERMAX" (Венгрия) модели GWH. Откуда всё пошло? Во время когда еще Ростехнадзор выдавал разрешения, кто-то получил от РТН письмо на вышеуказанную марку конвекторов с разъясненим, что их возможно применять для отопления ГРП, ГРПБ...с тех пор всё и началось, даже был стандарт предприятия "Мособлгаз" на отопление ГРП конветорами. Конвектора устанавливались прямо в технологическом помещении (в нарушение требований п.2.5.9 ПБ 12-529-03) и к тому же нарушался еще один п.7.2 действовавшего на тот момент СНиП 42-01-2002 (сейчас п.7.2 СП 62.13330.2011) об установке электромагнитного клапана и оснащении ГРП системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа.
   Прошло время изменились некоторые нормы, но кардинально ничего не изменилось: ПБ действует в новых ГОСТах о ГРП ничего не добавилось...заводы-изготовители прикрываются похоже всё тем же письмом не указывая в разрешениях и сертификатах тип отопления. Так кто будет виноват в случае чего??? ГИП??? Завод, который скажет что собирал ПГБ по опросному листу по заявке заказчика?
   Хотелось бы узнать есть ли у кого сертификат и разрешение на производимые в данный момент ПГБ (любого завода) с обязательным указанием типа отопления (конветорное), ну или письмо-подтверждение-разъяснение от завода -изготовителя что на такое-то ПГБ с конветорным отоплением распространяется сертификат и разрешение №...???? Заранее спасибо!
 
 
KadushaДата: Четверг, 20.03.2014, 16:50 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Такое не встречал и уверен не существует, т.к. отсутствует нормативно-техническая база для их применения. До сих пор проблемы, что нет нормативов по выбросам продуктов сгорания а так же размещения их (конвекторов) в объектах повышенной взрыво-пожароопасности.
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:56 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Kadusha ()
Такое не встречал и уверен не существует
А тогда что вот это??? Не в качестве рекламы: http://www.exform.ru/catalog/pgb/ в тексте про преимущества таких ПГБ, а на фото погрузки такое ПГБ с конвекторами (квадратными решетками закрыты коаксиальные выпуски конвекторов).
 


KadushaДата: Четверг, 20.03.2014, 17:08 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нет, я не говорю ,что не видел, они есть и установлены и как выше упоминалось Вами же Мособлгазовский типовой альбом есть, а норм нет...=))
 
 
fiat135Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:00 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот кстати искал письмо РТН на вышеуказанные конвектора и нашел аналог, т.е. письмо РТН на конвектора другой марки...

Добавлено (20.03.2014, 17:11)
---------------------------------------------
Стандарт предприятия не является нормой к тому же общероссийской...он предназначен для применения в конкретной организации, естественно они берут на себя всю ответственность за указанные в СТО технические решения... тот мособлгазовский стандарт дополнительно был согласован с центральным управлением РТН...а это уже что-то!

Добавлено (21.03.2014, 12:00)
---------------------------------------------
Может быть есть на форуме представители завода газового оборудования???

Прикрепления: Pismo_Rostehnad.pdf (426.2 Kb)
 
 
exformaДата: Четверг, 25.08.2016, 13:12 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 1
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот тут можно посмотреть схемы ПГБ с конвекторным отоплением http://www.exform.ru/project/skhemy-pgb-s-konvektornym-obogrevom.php

Как видно по схемам,  требования "об установке электромагнитного клапана и оснащении ГРП системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа"

Выполнены
 


G_sertДата: Пятница, 17.02.2017, 16:57 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата exforma ()
требования "об установке электромагнитного клапана и оснащении ГРП системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа" ВыполненыА
А как быть с запретом газового обогрева в помещении категории "А", коим является помещение, в котором установлены линии редуцирования?
 
 
SantcoolДата: Пятница, 18.09.2020, 16:08 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 56019-2014

6.2.15 Газоиспользующая установка системы отопления должна быть оборудована автоматическим отключением подачи газа в случае появления недопустимых отклонений контролируемых параметров и размещаться в отдельном помещении.

6.2.16 Газоиспользующие установки общей производительностью не более 80 кВт, предназначенные для работы системы отопления, разрешается размещать в одном помещении
 
 