alexbutak | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 07:48 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Барнаул Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые проектировщики, помогите подобрать регулятор-стабилизатор по следующим данным: 1. три настенных котла мощностью по 50 кВт каждый, 2. расход газа по 5,5 м3/ч на каждый котел, 3. максимальное давление газа перед котлами 240 мм вод.ст. (2,4 кПа), 4. давление газа в сети на вводе 400 мм вод.ст. (4,0 кПа).
Сигналовские не подходят - номинальный расход 5,0 м3/ч. Madas - по моему минимальное давление на вводе 0,05 МПа.
Мне бы хотелось поставить один общий регулятор-стабилизатор на вводе внутри перед счетчиком, или на улице, но с температурой эксплуатации -40 град. Просьба дать ссылки именно производителей.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:15 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| http://dungs.su/media/frs_rp38-2_teh_opisanie_rus.pdf
|
|
|
|
intellegent | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:43 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://tartarini.su/production/
|
|
|
|