Уважаемые Гуру!
Прошу вашей помощи,в срочно порядке.

по поводу газификации частного дома
на участке установлен ШГРП,(давление после регулятора 180 мм.в.ст.)
от регулятора идет наружный газопровод длиной 37 метров(диаметр 40 мм),
установлен счетчик G16(подвод 32 мм)
ранее был подключен 1 котел на 150 кВт
сейчас планируется подключение 2-х котлов по 130 кВт.
Подскажите хватит ли нам сечения трубопровода для питания этих 2-х котлов.

Буду премного благодарен.
 
 
LevaKДата: Четверг, 13.03.2014, 01:44 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По моим прикидкам получается, что останется давление около 100 мм перед котлом. Маловато будет...
"диаметр 40 мм" - это Ду или наружный?
 
 
gasparДата: Четверг, 13.03.2014, 03:07 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По моим расчётам, с учётом линейных  потерь давления в трубопроводе,  потери давления в счетчике (G25), клапане термозапорном и электромагнитном - в конце участка буде давление 1,1 кПа (при выходном у ШРП - 1,8 МПа). Если есть возможность повысить выходное давление из ШРП до 2-2,2 МПа, то давление получится приемлемым. Кроме того, следует учесть , что большинство современных котлов и газогорелочных устройств способны работать при давлении 0,8-1,0 кПа в пиковые нагрузки. Конечно этот ни исть хорошо,

Кстати - по поводу нагрузок. "Как я понял - 2 котла по 130 взамен одного? Или дополнительно? Если дополнительно - то тяжко гидравлике.
 


intellegentДата: Четверг, 13.03.2014, 08:58 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
по моим расчета максимальный расход газа на 2 котла будет 29.11 м3/ч, расчетный минимальный внутренний диаметр трубы при заданном расходе и давлении составит 38мм. Счетчик G16 по расходу не проходит, придется менять на G25. По поводу потерь ничего сказать не могу, не хватает информации.

Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 13.03.2014, 17:08
 
 
MamkiДата: Четверг, 13.03.2014, 16:07 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Санкт Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
40 мм имел в виду,трубу в полтора дюйма.

gaspar, все верно,два котла взамен одного

Итого
Если я правильно понял.
Требуется повысить выходной давление из ШГРП до 2-2,2 Мпа.
И обязательно заменить счетчик на G25
 
 
JohnДата: Понедельник, 17.03.2014, 09:54 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Только не 2,2 МПа, а 2,2 кПа.
 


knmdkДата: Вторник, 18.03.2014, 03:05 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
2 котла по 130 кВт - у вас там дом ~2800 м2? Если не секрет, сколько квадратов под шубохранилище выделено?
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 18.03.2014, 13:25 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата knmdk ()
2 котла по 130 кВт - у вас там дом ~2800 м2? Если не секрет, сколько квадратов под шубохранилище выделено?
Норматив м2 шубохранилища / м2 жилой площади - см. справочник РЖД. deal
 
 