Понедельник, 09.12.2024, 18:53
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Расчет на прочность и устойчивость.
MutusДата: Среда, 11.03.2015, 12:42 | Сообщение # 16
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Также столкнулся недавно с подобными расчетами. Сделал коктейль из СП 42-102-2004 и РД 3.24-81 (Рекомендации по такбличному расчету газопроводов на прочность и компенсацию, Гипрониигаз)
РД-ка, как все старые пособия, написана очень понятно, но в Гипрониигазе сказали: она не действует - найдены неточности, а ничего нового мы не разработали, руководствуйтесь физикой. Вот так ответили.
Вопрос: может есть, хотя бы алгоритм, последовательность расчетов этих? Вариантов что просчитать с точки зрения физики много слишком ....
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 11.03.2015, 14:56 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
Вопрос: может есть, хотя бы алгоритм, последовательность расчетов этих?
 ГОСТ 32388-2013 Технологические трубопроводы. Расчет. Правда, сам не считал на вибрацию, так что не особо ругайте
 
 
Dima75Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:58 | Сообщение # 18
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата casemba ()
Величина среднего пролёта газопровода из условия динамической устойчивости равна 2.04 м.
casemba, В СП ошибка, я еще не "проследил" вывод формулы, надо писать будет разработчикам...
Обсуждали в http://proekt-gaz.ru/forum/2-798-2 
Там ув. zorik2 дал РТМ, к сожалению нет времени на анализ, но как нибудь займусь. Ошибка есть, это точно....
 


  • Страница 2 из 2
  • «