MaybahДата: Пятница, 21.02.2014, 11:55 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Томск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. У меня такой вопрос делаем проект на газоснабжение жилого дома. В доме установлен твердотопливный котел и существующая дымовая труба. Устанавливаем газовый котел Термотехник ЖУК КС-Г-010-СНК газоход врезаем в существующий дымоход.

Вопрос: нужен ли шибер на газоходе к газовому котлу?

В файлах лист с конструкцией дымохода и паспорт на котел.

Руководствовались следующими требованиями:
Согласно СНиП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", Приложение Г, п.15. гласит, что: " При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора (оборудования), а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на соединительных трубах не предусматриваются. 
При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны предусматриваться шиберы, имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
Из паспорта по устройству котла видно, что в котле не предусмотрен стабилизатор тяги.

Как Вы считает противоречит ли данная конструкция газохода требованиям безопасной эксплуатации?

По возможности ссылки на НД.

Заранее спасибо!
Прикрепления: 010.pdf (111.8 Kb) · 011.pdf (34.9 Kb) · 19021402.pdf (761.7 Kb)
 
 
fiat135Дата: Пятница, 21.02.2014, 12:44 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще присоединение 2-х котлов с разными видами топлива к одному дымоходу весьма неоднозначное решение... хотя можно сказать что одновременной работы не будет, но присутствует человеческий фактор...
 
 
luxemburgДата: Пятница, 21.02.2014, 18:23 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Исходя из требований что
- каждый отопительный прибор должен присоединяться к отдельному обособленному дымоходу...
- дымовые каналы должны быть плотными и обособленными..
Данное на чертежах решение считаю неприемлемым и небезопасным - возможно отравление продуктами сгорания, выходящими через второй неработающий на данный момент прибор.
Пункт Правил разрешающий присоединение к одному каналу двух приборов с устройством рассечки не может быть применен, так как площадь канала должна быть не менее суммы сечений каналов от обоих приборов.
А главное требование содержится в паспорте котла п. 4.8  ж) - установка шиберов запрещается.
Против изготовителя не попрёшь и никакая экспертиза этого не утвердит.
Нужно или демонтировать твердотопливный или газовый присоединять к приставному наружному дымоходу (рядом с вентиляцией по чертежам).

fiat135, 
Цитата
можно сказать что одновременной работы не будет
я бы не то что так не утверждал, а даже наоборот - наверняка возникнет соблазн сэкономить на газе сжигая попутно всякий "мусор".


Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 21.02.2014, 18:41
 