Исходя из требований что
- каждый отопительный прибор должен присоединяться к отдельному обособленному дымоходу...
- дымовые каналы должны быть плотными и обособленными..
Данное на чертежах решение считаю неприемлемым и небезопасным - возможно отравление продуктами сгорания, выходящими через второй неработающий на данный момент прибор.
Пункт Правил разрешающий присоединение к одному каналу двух приборов с устройством рассечки не может быть применен, так как площадь канала должна быть не менее суммы сечений каналов от обоих приборов.
А главное требование содержится в паспорте котла п. 4.8 ж) - установка шиберов запрещается.
Против изготовителя не попрёшь и никакая экспертиза этого не утвердит.
Нужно или демонтировать твердотопливный или газовый присоединять к приставному наружному дымоходу (рядом с вентиляцией по чертежам).
fiat135, Цитата
можно сказать что одновременной работы не будет
я бы не то что так не утверждал, а даже наоборот - наверняка возникнет соблазн сэкономить на газе сжигая попутно всякий "мусор".