Вторник, 26.11.2024, 19:40
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Сигнализаторы загазованности
Tadzhik-83Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:29 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет! Обращаюсь за советом.
Ситуация следующая: имеется огромный производственный цех, построенный годах в 70-х. В середине цеха имеются 4 поста газовой резки на среднем давлении. В те времена никаких электромагнитных клапанов и сигнализаторов не было.
Сейчас хозяева цеха хотя 2 поста демонтировать, 2 перенести. Работа не сложная, но вопрос по сигнализаторам: сколько их ставить? Если следовать нормам, то будет очень много, площадь цеха огромная, а газовое оборудование только в одном месте, и при все желании в случае аварии газ из одного угла цеха не попадет в другой.
Подскажите, есть ли возможность поставить сигнализаторы локально над газовым оборудованием, или же придется весь цех завесить ими?
 
 
AheliosДата: Четверг, 20.02.2014, 13:39 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 122
Репутация: 1
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
поставьте над, по логике должно быть так, если не так проверка скажет как исправить
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:16 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
поддерживаю Ahelios, ставьте локально возле каждого поста ПБ и СП62 вы не нарушаете...помещение оснащено системой контроля загазованности, а на сколько по площади надо ставить один сигнализатор загазованности по метану нигде требований нет...

Добавлено (20.02.2014, 14:16)
---------------------------------------------
и с точки зрения безопасности уверяю всё будет отлично, консультировались с конструкторами сигнализаторов (называли цифру 100 кв.м)

 


Tadzhik-83Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:31 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо! Сам так и планировал, но инспектор ростехнадзора утверждает, что надо ставить как в нормах указано, 1 сигнализатор на 200 кв. метров. 
Какими бы документами можно обосновать установку только двух сигнализаторов над постами сварки?
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:34 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tadzhik-83 ()
1 сигнализатор на 200 кв. метров.
это написано в РД по оксиду углерода (нет номера под рукой...) и относится оно только к котельным...а по загазованности метаном таких требований по площади нет!

Добавлено (20.02.2014, 15:34)
---------------------------------------------
РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси (оксида) углерода в помещениях котельных

 
 
КрасавкаДата: Вторник, 05.05.2015, 10:34 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 2
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Возможно на будущее кому-то из коллег поможет. 
Столкнулась с подобным вопросом при Установке воздухонагревателей "Тепловеев" в производственном здании.
Объем здания 11500м3. Площадь 1440м2.
Одного датчика явно мало исходя из здравого смысла и безопасной эксплуатации. 
Технадзор ткнул в "Методические указания по установке сигнализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений" ВСН 64-84.
где и написано что
"2.14. Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вредных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала.
При этом на каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавливать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на помещение."
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz