Прокладка ГП в тоннелях и коллекторах.
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 14.01.2014, 08:37 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Где прописаны критерии допустимости про прокладке ГП в тоннелях и коллекторах? Помню что где то было, а вот где не могу припомнить.
|
|
|
|
balanoff | Дата: Вторник, 14.01.2014, 08:53 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП 42-01-2002, п. 5.1.3 Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа в соответствии с требованиями СНиП II-89 (раздел 4) на территории промышленных предприятий, а также в каналах в многолетнемерзлых грунтах под автомобильными и железными дорогами.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 14.01.2014, 08:56 |
|
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:21 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| balanoff, спасибо
|
|
|
|