_maks_Дата: Вторник, 24.12.2013, 12:45 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имеется пром территория и газопровод 0.6 МПа.
Подскажите пож-та!

Есть ли какие то особые условия для стыковки, т.е. точнее разветвления прямого трубопровода? с том числе и ответвлений к оборудованию?Как это физически реализуется? просто вваривается тройник в сеть и делается ответвление?

Добавлено (24.12.2013, 12:45)
---------------------------------------------
газопровод надземный

 
 
TehnologAGRSДата: Вторник, 24.12.2013, 17:11 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
тройник с катушками. А что за пром. площадка?
 
 
gasparДата: Вторник, 24.12.2013, 20:06 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для такой категории газопровода возможна вварка ответвления (меньшего диаметра) в основной трубопровод
 


intellegentДата: Среда, 25.12.2013, 09:38 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Закладывайте лучше тройники не равнопроходные, трубодеталь или еще какие, что бы монтажники потом вас не проклинали с обычными вварками меньшего в больший. На каждом ответвлении нужно ставить запорную арматуру если отвод более 100 метров.
 
 
_maks_Дата: Среда, 25.12.2013, 10:09 | Сообщение # 5
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
всем большое спасибо!
 
 