Гюрза | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 13:22 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: г.Щелково Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые коллеги! Помогите советом. Проблемы с согласованием узла учета газа. Для магазина-кафе подобрали счетчик ВК G-16 подобрали готовый измерительный комплекс с корректором ТС-220. Получили ответ, что нужно предусмотреть установку узла учета газа, имеющую аттестованную методику выполнения измерения, и что корректор ТС-220 не адаптирован для работы в автоматизированной системе учета газа. Для ВК нет такой аттестованнной методики или предлагают заказать самим такую методику, или доказать, что такая методика существует. Меняем счетчик на RVG. В одном филиале Мособгаза говорят, что на 16-ый счетчик вообще не нужен корректор, в другом, что можно обойтись без Аксона, нужен ли вообще дифманометр, если перепад давления 6,6Па? Это же не котельная, а небольшая топочная.
|
|
|
|
ssf3 | Дата: Среда, 25.12.2013, 14:13 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Липецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А вот такой документ не устроит?
|
|
|
|
John | Дата: Четверг, 26.12.2013, 09:32 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Корректор нужен если расход газа больше 25 м3/ч или давление более 500 мм водяного столба, или и то и то вместе. Вам получается корректор не нужен. Аксон подключается к корректору, соответственно если нет корректора нет и Аксона.
|
|
|
|