atemn | Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:54 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Скопин Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста на каком основании заставляют выносить топочные до 100 кВт из дет. садов и школ. Спор возник с местным горгазом, говорят что нужно выносить, а ссылку на документ где прописано что нужно обязательно выносить не могут дать (говорят где-то было написано, но забыли). В СНИПе "котельные установки" написано что нужно отдельно стоящие, но как я понимаю котельные- это за 100 кВт.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 11.12.2013, 01:59 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП II-35-76 "Котельные установки" СП 41-104-2000
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха