Расчет толщины стенки газопровода
|
|
aTm1k | Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:57 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Сейчас выбираем трубу для ГСВ. Необходимо определить толщину стенки. Труба будет по гост 8732-78 (бесшовная горячедеформированная). Диаметр 89, толщину стенки планируем взять 5 мм (тут и 3.5 хватит, но трубу эту мы будем гнуть радиусом от 1.5D до 2D - гнем с целью исключения стыковых сварных швов при сварке отвода с трубой). Так вот, давление в трубе 0.3 МПа. Скорость потока 13 м/сек.
Перерыл весь СП.42-102. Согласно п. 5.86 Расчетные толщины стеноктруб, отводов, переходов, днищ и основной трубы тройников определяются по формуле t=PDᶮ/2(R+0/6P). Вся проблема уперлась в R - значение расчетного сопротивления
Что бы его найти, я должен знать "Нормативные сопротивления Run и Ryn принимаются равными минимальным значениямсоответственно временного сопротивления и предела текучести материала труб и соединительных деталей по государственным стандартам и техническим условиям на трубы и соединительные детали.", но я без понятия где их искать =(((( Люди знающие, укажите путь заблудшему пожалуйста =/
и да, материал трубы Сталь 20...
Заранее всем спасибо!!!!!!
|
|
|
|
ork13 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:20 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Временное сопротивление разрыву и предел текучести смотрите в ГОСТ8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования". Для соединительных деталей смотрите ГОСТ 17380-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
|
|
|
|
aTm1k | Дата: Пятница, 06.12.2013, 09:45 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 2 ork13,
От души благодарю - пошел смотреть Добавлено (05.12.2013, 13:59) --------------------------------------------- Как-то странно =/
t=PDᶮ/2(R+0.6хP) = 0.3х89х1/2(158.4+0.6х0.3) = 0.08мм ;
ᶮ =1 для труб и для моей гнутой трубы 2... Посчитал, и с 1, и с 2... Что-то не то получается =/ Где могу ошибку допустить? Добавлено (06.12.2013, 09:45) --------------------------------------------- Нашел тут http://www.complexdoc.ru/ntdtext/482767 документ "Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов"... Там даже примеры расчета есть с формулами и что получается:
Согласно пункту 2 той же инструкции получается, что расчетная толщина стенки получается 0.07 мм Как такое возможно? Что на отвод, что на трубу получаются одинаковые данные - труба из Стали 20 диам. 89 и толщиной стенки 5 мм и давлением 0.3 МПа... Эту трубу мы гнем радиусом 1.5D...
Ребят, подскажите пожалуйста, очень надо
|
|
|
|
ork13 | Дата: Пятница, 06.12.2013, 09:58 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| См. личку
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:17 | Сообщение # 5 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Ошибки нет. Если бы вы скачали нашу программу для расчета прочности http://proekt-gaz.ru/load/28-1-0-52 и сравнили бы результаты, то у вас бы получилось почти одно и тоже.
|
|
|
|
aTm1k | Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:56 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: С-Пб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 2 proekt-gaz
Спасибо за ответ! Я просто такой человек, который прежде, чем доверить автоматическому расчету, сначала поймет полностью суть вопроса сам =)) Программу скачаю дома и для перепроверки самого себя обязательно воспользуюсь! Сейчас меня ork13 консультирует =))) За что ему огромное спасибо и Вам тоже!
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 09:31 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день коллеги! Можете поделиться расчетом кто? Эксперт требует
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 08.02.2020, 10:38 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://docs.cntd.ru/document/1200110068 https://freesoft.ru/windows....e не действует но на его основе сделан ГОСТ 32388-2013
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.02.2020, 10:58 |
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 18.02.2020, 20:43 | Сообщение # 9 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, добрый вечер.. А допустимо считать по стандарту на технологические трубопроводы? Газопроводы к ним ведь не относятся...
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 19.02.2020, 09:06 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Dima75, Рад, что Вы опять активны на форуме. ГОСТ 32388-2013 Раздел ВВЕДЕНИЕ: Стандарт предназначен для специалистов, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию трубопроводов технологических в нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, газовой и других смежных отрасляхпромышленности. Стандарт выпущен в развитие СА 03-003-07*. Он его не отменяет и позволяет пользоваться им в справочных целях. Я посчитал это достаточным. Вот ссылка на расчет онлайн http://www.xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/boiler/boiler.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 19.02.2020, 09:18 |
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 19.02.2020, 22:21 | Сообщение # 11 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо. Я тоже рад видеть вас на этом форуме... Область применения я уже после вопроса посмотрел - в принципе, да, физические и механические процессы равнозначны....
|
|
|
|
GazRust | Дата: Понедельник, 31.07.2023, 14:01 | Сообщение # 12 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго всем дня, столкнулся с такой же проблемой, эксперт требует расчет толщины стенок отвода для газопровода, по расчету из СП 42-102-2004получается какая-то дичь, сотые доли мм., может у кто-то поделиться готовым расчетом?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 31.07.2023, 18:35 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата GazRust ( ) по расчету из СП 42-102-2004получается какая-то дичь, сотые доли мм да это так. прикладываете расчет пишите выводы к нему что толщина стенки трубы принята не менее 3 мм
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 31.07.2023, 18:36 |
|
|
|