Вторник, 26.11.2024, 23:00
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Настройка КПЗ
tdk_88Дата: Вторник, 26.11.2013, 15:35 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Якутск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На двух разных ГРП установлены КПЗ-50Н, сейчас настроили предел 240 и 340 мм.в.ст. не больше не меньше. Пружина жесткая, увеличили "иглу" молотка, все равно мало! как быть, есть опытные производствиники, которые могут дать совет.. sad
 
 
intellegentДата: Среда, 27.11.2013, 15:25 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ответе уже кто ни будь человеку! =)))
 
 
positronwДата: Среда, 27.11.2013, 21:22 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 5
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что вообще нужно-то?
 


d22061977Дата: Четверг, 28.11.2013, 06:32 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Kovrov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На КПЗ-50Н установлены две пружины- малая пружина и большая пружина. Малая пружина находится внутри большой. С помощью большой пружины настраивается максимум срабатывания, а с помощью малой пружины- минимум.   Проблемы с настройкой КПЗ-50Н  могут быть связаны, если с завода изготовителя были поставлены пружины не той жесткости. Вместе с грп обычно идет ЗИП с пружинами, попробуйте помянять пружины на другие с другой жесткостью.  Другая причина- в том, что может быть Вы неправильно настраиваете максимум и минимум.   Если закручивать большую пружину во внутрь- максимум срабатывания увеличивается, а если выкручивать- максимум срабатывания - уменьшается. То же самое с малой пружиной, если закручивать ее во внутрь предел срабатывания на минимум увеличивается.

Добавлено (28.11.2013, 06:32)
---------------------------------------------
Если правильно настроили КПЗ-50Н то на максимум  шток будет пролетать с внутренней стороны иглы, а на минимум - с наружной.

 
 
fedorДата: Четверг, 28.11.2013, 10:24 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Настройка КПЗ сначала на минимум, потом на максимум, проверьте коромысло, т.к. бывает брак.
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz