stessi2006Дата: Среда, 20.11.2013, 17:25 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На фотках газовые краны для отключения котла и плиты (почти не видно).
Котёл висит на балконе.
Дымовые трубы в многоквартирных домах выходят на фасад.

Добавлено (20.11.2013, 17:25)
---------------------------------------------
Я уже молчу про то, что на фасаде газопроводов в принципе нет (в подъездах и кухнях тоже стояков не видно).

Думаю, как и прочие коммуникации), газ заводят подземно в подвальный этаж (несколько нижних этажей, как правило, в жилых домах отведены под автостоянку, подсобные помещения для жильцов), оттуда скрытая прокладка стояков и поквартирная разводка.

Почему у нас так не делают, а уродуют дома и квартиры газопроводами?

Прикрепления: 3145624.jpg (80.3 Kb) · 2619942.jpg (100.3 Kb) · 1006785.jpg (124.2 Kb)
 
 
АбитуриентДата: Среда, 20.11.2013, 17:37 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Посмотрите СП 62.13330.2011 Приложение Г, срисованное с британских норм. Прочтете п.7.5, про скрытую проводку многослойных металлополимерных труб.
Только не надо говорить, что СП добровольного применения. Вот Минстрой "устроится удобно в креслах", и наконец передаст в Правительство новый Перечень, вместо №1047-р (сейчас обсуждают 9-ю редакцию проекта этого Перечня), в котором вместо СНиПов только актуализированные СП.
И останется дело за малым, внедрить всё это в жизнь.
Только логика у Вас странная, кухни трубами уродовать нельзя, а вот фасад многоэтажного дома дымовыми трубами можно!
 
 
stessi2006Дата: Среда, 20.11.2013, 18:32 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Слева на доме выведены дымовые трубы, не сказала бы, что это что-то страшное.

Добавлено (20.11.2013, 18:32)
---------------------------------------------
А по поводу Приложения Г где-то на форуме было письмо с разъяснением, что это для несейсмостойкого здания в сейсмичном районе. 
Пока в РФ только хардкор, только по фасаду разводить можно.

Прикрепления: 7360126.jpg (162.0 Kb)
 


СтарушкаДата: Среда, 20.11.2013, 20:26 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В Приложении Г СП 62.13330.2011 приведено два варианта: в вентилируемой штрабе и вентилируемой шахте.  Названия не совсем корректные., потому что в первом случае газопроавод закрыт съёмными шитами фасада, а во втором фактически проходит по технической лестнице, на которую выведены все инженерные коммуникации дома и нет доступа посторонних лиц.
Поэтому сейсмика здесь роли не играет.
На фото видны коаксиальные выходы от котлов,  какая наледь бывает у них зимой в России напоминать не надо. Тоже можно сказать о теплогенераторе на лоджии, очень "энергоэффективный" вариант.
Впрочем Россия большая, всякие варианты возможны.
 
 
luxemburgДата: Среда, 20.11.2013, 22:45 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так то ж Явропа. А чо зделает с ентой газовой розеткой наш Вася после третьего стакана самогона?