zorik2Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:03 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (sorroka89)
Можно ли взять 3 поворота, начиная от выхода с ГРПШ? Спасибо!
Как не странно, но продувочные газопроводы считаются.То что написано должны иметь наименьшее число поворотов, это совет к прокладке продувочного газопровода.                                  Метод расчета изложен в книге Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л.: Недра, 1985.-288с
Книга есть на сайте  http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 01.02.2013, 10:04
 
 
straider-93Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:07 | Сообщение # 17
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
считают общепринятым не более 4-х раз, а так даже низнаю где это написано) Можно и больше
 
 
sorroka89Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:27 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо большое! сейчас почитаю
 