Расчет диаметра газопровода
ГазовыйДата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:28 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Планируется проектирование объекта с расходом газа 1100 м3/ч на горелки. Протяженность проектируемого газопровода 100 м. Давление в сети 0,07 МПа. Давление, необходимое на горелки 0,06-0,08 МПа. Какой диаметр трубопровода пропустит такой объем?
Подскажите пожалуйста. Пробую делать расчет по СНиП 42-101-2003, ничего не получается.
 
 
proekt-gazДата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:43 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Жми на ссылку и скачивай программу Расчет гидравлических потерь газопровода (расчет диаметра). Версия 4.62
 
 
ГазовыйДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:18 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо. Но с меня требуют расчет на бумаге. В формуле (15) в СНиПе 42-101-2003 у меня получается цифра 1,51 *10-8, а в программе, расчетный диаметр равен 151,03 мм. Не могу понять, где ошибка?
 


proekt-gazДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:20 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Может разные единицы измерения -метры, мм?
 
 