Углы поворота, теплота сгорания, подземный ввод в здание
|
|
stessi2006 | Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:34 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. Я отмечаю "УП" только повороты в плане. Пришло замечание "обозначить все повороты", то есть и в вертикальной плоскости тоже (подъёмы/опуски). Как доказать свою правоту? 2. В расчётах расхода газа вы берете теплоту сгорания 8000 ккал/ст.м3 или по справке? Я всегда беру 8000, даже если справка есть, и пишу именно этот расход в ПЗ, в запросе на ТУ, в запросе на лимиты Газпрома. 3. Каким образом выполняется ввод в здание в подземном исполнении? Есть типовой чертеж?
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:58 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. Вопрос не ясен, в плане все верно обозначаются углы поворота, в профиле также обозначаются углы поворота и уклоны. 2. По справке если таковая имеется. 3. Оно вам очень нужно? Типовки нет, избегаю таких решений.
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 04.10.2013, 10:59 |
|
|
|
Vorbei | Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:24 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Посмотрите типовой чертеж 8353.26 СБ в СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:30 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. У меня есть подземный участок газопровода и надземный (по фасадам). Эксперт требует, чтобы подъёмы/опуски газопроводов также имели свое обозначение УП1, УП2... Я же считаю, что так обозначаются только повороты в горизонтальной плоскости, но где про это написано, найти не могу.Добавлено (04.10.2013, 11:30) --------------------------------------------- Vorbei, это то что нужно, спасибо.
В теплогенераторные расположенные на цокольном этаже или подвальном теперь, по возможности, везде подземно завожу. Зачем фасад лишний раз портить?..
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 04.10.2013, 13:14 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (stessi2006) Я же считаю, что так обозначаются только повороты в горизонтальной плоскости, но где про это написано, найти не могу. нет, подобные повороты обозначаются как ВУ-....
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 04.10.2013, 13:16 |
|
|
|
stessi2006 | Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:00 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А где это написано?
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:21 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (stessi2006) А где это написано? а вы знаете где написано что нужно обозначать только горизонтальные углы поворота? вот там же и про вертикальные))) Зачем спорить с экспертом, они это не любят, просто обозначьте вертикальные углы.
|
|
|
|