Грубый расчет падения давления на заслонке :( возможно ли?
dm-177Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:41 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Суть такая - есть чертеж СССР-ской регулирующей заслонки, хочу прикинуть как падает давление на ней при полностью открытом положении диска?  Т.е. конечно здесь приходят в голову аэродинамика диска... sad
А если представить диск как параллелепипед (худший вариант эродинамики) в котором длина, ширина и высота будут обусловлены максимальными выпирающими точками диска? Т.е. будто в трубу вложили стальной брусок соответствующих размеров и препятствующий потоку газа. Как прикинуть?
Внутренний диаметр трубы 150мм.
 
 
intellegentДата: Пятница, 04.10.2013, 09:11 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
эм да, тут без пол литра ни как)

Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 04.10.2013, 09:11
 
 
sundayДата: Пятница, 04.10.2013, 12:20 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И. Е. Идельчик - Справочник по гидравлическим сопротивлениям, стр. 452.
 


dm-177Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:40 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какую предпочитаете? smile Очень нужно )))
Суть - заказчик утверждает что при 0.29МПа (изб) через эту "заслонку" можно подать только 45000м.ку/час при необходимом выходном рабочем давлении 0.1МПа
 
 
sundayДата: Пятница, 04.10.2013, 13:00 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (dm-177)
заказчик утверждает что при 0.29МПа (изб) через эту "заслонку" можно подать только 45000м.ку/час при необходимом выходном рабочем давлении 0.1МПа
Вы там на сверхзвук собрались выходить? По грубой оценке при таком перепаде через Ду 150 удастся протолкнуть больше 60 тыс. нм3/ч. Скорости получаются впечатляющие smile
 
 