Сделан проект по газоснабжению парогенератора РИ-5М/КП-0,16 (0,7) (температура воды - 115 град. Цельсия, допустимое избыточное давление - 0,07 МПа). Парогенератор по проекту установлен в помещении высотой 6,0 м, над которым чердачное перекрытие. Само здание с расположенным помещением котельной - производственное здание, одноэтажное, с чердачной крышей. Проект уже готов к выдаче, и тут мы находим п. 4.2. в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.м), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)", который гласит: 4.2. Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях в соответствии с пунктом 4.3.
4.3. Внутри производственных помещений допускается установка:
а) паровых котлов, удовлетворяющих (t - 100)V <= 100 (для каждого котла), где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, град. C; V - водяной объем котла, куб. м;
б) водогрейных котлов теплопроизводительностью каждый не более 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч), не имеющих барабанов;
в) котлов - утилизаторов - без ограничений.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! Проект уже готов к выдаче!((( Каким образом можно выйти из ситуации???