АминаДата: Пятница, 13.11.2009, 10:23 | Сообщение # 1
Группа: Абитуриент





Сделан проект по газоснабжению парогенератора РИ-5М/КП-0,16 (0,7) (температура воды - 115 град. Цельсия, допустимое избыточное давление - 0,07 МПа). Парогенератор по проекту установлен в помещении высотой 6,0 м, над которым чердачное перекрытие. Само здание с расположенным помещением котельной - производственное здание, одноэтажное, с чердачной крышей. Проект уже готов к выдаче, и тут мы находим п. 4.2. в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.м), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)", который гласит:

4.2. Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях в соответствии с пунктом 4.3.

4.3. Внутри производственных помещений допускается установка:

а) паровых котлов, удовлетворяющих (t - 100)V <= 100 (для каждого котла), где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, град. C; V - водяной объем котла, куб. м;

б) водогрейных котлов теплопроизводительностью каждый не более 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч), не имеющих барабанов;

в) котлов - утилизаторов - без ограничений.

ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! Проект уже готов к выдаче!((( Каким образом можно выйти из ситуации???

 
 
zorik2Дата: Пятница, 13.11.2009, 11:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Котел РИ-5М/КП-0,16 (0,7) Объем котла парообразователя:
- водяной
м3 = 0,172
- температура при давлении 0,07 МПа
0С 115±5%
решение
(t - 100)V <= 100.
(115-100) x 0.172 = 2.58 < 100
Или, что то, я делаю не так?
Котельная газовая и перекрытие не может быть чердачным, в связи с возможностью скопления газа в чердачном помещении.
Так что решение:
1. котлы и ГРУ в пристройке, пристройку можно сделать так чтоб в ней разместилось ГРУ, и котлы, а все вспомогательное оборудование можно оставить в основном помещении.
2. Над помещением котельной делается реконструкция перекрытия, требуемое по нормам.
3.Котлы работают на жидком топливе (солярка,печное), угле, дровах,опилках и т.д.