ДиманjДата: Среда, 04.09.2013, 10:25 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Объясните в чем разница между сигнализатором СГГ-6М и сигнализатором СТГ-1Д и в каких случаях какой применяеться?
 
 
VorbeiДата: Среда, 04.09.2013, 11:01 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СГГ - сигнализатор только горючих газов (СН4), СТГ - сигнализатор горючих газов и угарного газа (СО).

Сообщение отредактировал Vorbei - Среда, 04.09.2013, 11:02
 
 
ДиманjДата: Среда, 04.09.2013, 11:06 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо.... А когда какой применять?
 


VorbeiДата: Среда, 04.09.2013, 11:11 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011
п.7.2.... Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:

независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;

в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.

При установке теплогенераторов с открытой камерой сгорания или отводом продуктов сгорания газа непосредственно в помещение должен быть дополнительно обеспечен технологический контроль уровня содержания оксида углерода в воздухе помещений с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
 
 
ДиманjДата: Среда, 04.09.2013, 11:19 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо..но я так и не понял в каких случаях применять СГГ а в каких СТГ..... допустим мне нужно разработать автоматику для теплогенераторной административного здания с установкой котла мощщностью 40кВт. Какой сигналигатор применить?
 
 
VorbeiДата: Среда, 04.09.2013, 12:03 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если проектируете котел с закрытой камерой сгорания, то достаточно СГГ. Если же котел с открытой камерой, то СТГ.
 


ДмитрийДата: Вторник, 08.10.2013, 11:08 | Сообщение # 7
Группа: Абитуриент





Подскажите пожалуйста. Местные газовики заставляют обязательно ставить систему САКЗ в частном жилом доме (котел 31 КВт закрытая камера) . Я ссылаюсь на п.7.2.СП 62.13330.2011, но они стоят на своем. Как им правильно написать письмо чтобы они разъяснили на каком основании они это требуют?
 
 
Sasha21102Дата: Среда, 09.10.2013, 10:46 | Сообщение # 8
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Дмитрий)
Подскажите пожалуйста. Местные газовики заставляют обязательно ставить систему САКЗ в частном жилом доме (котел 31 КВт закрытая камера) . Я ссылаюсь на п.7.2.СП 62.13330.2011, но они стоят на своем. Как им правильно написать письмо чтобы они разъяснили на каком основании они это требуют?


А зачем упираться, если это вопрос безопасности (хотя и условный весьма, но тем не менее)?.
 
 
VorbeiДата: Среда, 09.10.2013, 12:06 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Упереться можно только в случае, если у вас помещение  с котлом не находится в подвальном, цокольном этаже или в пристройке к дому.
 