ННБ под железной дорогой
putnik82Дата: Понедельник, 26.08.2013, 11:45 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 2
Город: "Губернский город N"
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Существует следующая задача. Нужно запроектировать пересечение стального подземного газопровода с железной дорогой в футляре методом ННБ. Рабочий газопровод - диам. 219. Футляр - диам. 530. Футляр в профиле по треактории прокладки выполняется радиусом упругого изгиба Rизг=1200*Dн. Вопрос - каким образом в данный футляр будут заводить газопровод?
 
 
vladimДата: Вторник, 27.08.2013, 21:16 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 4
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотри
Прикрепления: _109-34-97_.rar (1021.2 Kb)
 
 
gasparДата: Среда, 28.08.2013, 11:15 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Вопрос 1: зачем для ф219 футляр 530. Достаточно 377_426
2. Вопрос 2: почему бы не предусмотреть к примеру ПЭ футляр 400 sdr11?
 


putnik82Дата: Среда, 28.08.2013, 12:58 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 2
Город: "Губернский город N"
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
to gaspar
1.  Требование п. 6.32 СНиП 2.05.06-85* + еще в данном футляре необходимо протянуть кабель звязи в стальной трубе диам.57х3,5
2.  тоже п. 6.32

to vladim
посмотрел..написано что при горизонтальном расположении футляра - рабочую трубу затягивают трактором-тягачем (но это в случае горизонтального раполжения футляра, к примеру при проколе). в случае ННБ футляр ложиться по кривой, радиусом не менее радиуса упругого изгиба трубы футляра. у меня пока только одно предположение - протаскивание рабочего газопровода и кабеля связи в стальной трубе внутри футляра одновременно с самим футляром. кто что думает по данному поводу?  еще в данном случае встает вопрос герметизации концов - бывают ли манжеты с отверстием под кабель связи?
 
 
vladimДата: Четверг, 29.08.2013, 22:43 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 4
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для того чтобы по криволинейной траектории завести трубу, нужно сделать перегиб трубопровода, размещая плети на промежуточных опорах (роликовые, полотенца трубоукладчика), высота которых уменьшается в сторону точки входа трубы в футляр, а потом затаскивать тросом в футляр.
 
 
putnik82Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 10:26 | Сообщение # 6
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 2
Город: "Губернский город N"
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Понял - спасибо. Кабель связи в трубе протаскивают одновременно с газопроводом?
 


intellegentДата: Среда, 11.09.2013, 17:00 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А почему на всю плеть опроно направляющие кольца ПМТД-тип 2 не надеть? Труба как по маслу заезжает, и кабель в кольцах же закрепить.
 
 