Доброе утро уважаемые коллеги. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу клапанов отсекателей. Существуют ли такие клапана-отсекатели (мини ПЗК), которые можно было бы установить в частном доме (например перед газовым счетчиком), а также в многоквартирном доме (например в подъезде)именно с низкого на низкое давление для предотвращения аварийных ситуаций (например при повышении выходного давления, если не произошло срабатывание ПЗК в ГРП или ШРП). Если есть таковые, укажите, пожалуйста, марку и завод-изготовитель.

Заранее спасибо!
 
 
luxemburgДата: Пятница, 09.08.2013, 11:18 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для частных домов встречал, для многоквартирных - по п.7.8 СП 62.13330.2011 - прокладка гп по лестничным клеткам запрещена
 
 
tornado2512Дата: Пятница, 09.08.2013, 11:40 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg это все таки клапан по контролю загазованности, а мне нужен именно по контролю давления

Сообщение отредактировал tornado2512 - Пятница, 09.08.2013, 11:41
 


VorbeiДата: Пятница, 09.08.2013, 11:54 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Существуют регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982 для снижения давления, но они также не отсекают газ.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 09.08.2013, 12:20 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (tornado2512)
Существуют ли такие клапана-отсекатели (мини ПЗК), которые можно было бы установить в частном доме (например перед газовым счетчиком), а также в многоквартирном доме (например в подъезде)именно с низкого на низкое давление для предотвращения аварийных ситуаций (например при повышении выходного давления, если не произошло срабатывание ПЗК в ГРП или ШРП). Если есть таковые, укажите, пожалуйста, марку и завод-изготовитель.
 Для защиты от повышения входящего давления необязательно ставить клапан отсекатель связывая его с датчиком давления, можно поставить одноступенчатый регулятор стабилизатор например  как этот  http://www.purg.info/catalog/21/regulyator-stabilizator-a6 или http://kromshroder.ru/pressure_stabilizers/ который будет стабилизировать выходное давление, а в аварийном случае просто отключить подачу газа.
Данное решение с точки безопасности более надежнее, т.к. позволяет регулировать дополнительно давление газа не отключая потребителя. Вообще газорегуляторные пункты имеют надежную защиту и "проскок" давления с высокой стороны на низкую практически невозможен. Это возможно только от "человеческого фактора"некомпетентность, или преднамеренно, как теракт.
Уважаемый Vorbei меня опередил пока печатал,но думаю дополнительная информация пригодится.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 09.08.2013, 12:20
 
 
metagazДата: Пятница, 09.08.2013, 12:59 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы СД-5КМ проектируем...
 


DennissДата: Четверг, 22.01.2015, 16:14 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 59
Репутация: 3
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите кто-нибудь будет ли Одноступенчатый регулятор стабилизатор А6 работать при более низких расходах газа. Скажем 1-5 м3/ч
 
 
RavingДата: Понедельник, 06.07.2015, 11:49 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А  кто нибудь проектирует клапан-отсекатель для комбыт объектов на улице? Как они эксплуатируются?

Сообщение отредактировал Raving - Понедельник, 06.07.2015, 11:50
 
 
TeodosiaДата: Среда, 15.07.2015, 15:03 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Феодосия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Были такие случаи. Ставте клапан с диапозоном температуры от -20 или ниже например МАДАС
 


Sasha21102Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:12 | Сообщение # 10
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Teodosia ()
Были такие случаи. Ставте клапан с диапозоном температуры от -20 или ниже например МАДАС
О а поподробнее  до каких температурных пределов клапана для  комбыта  работают на улице?  Кто и какие марки устанавливал?
 
 