Вторник, 26.11.2024, 13:44
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Транзитная прокладка по крыше
КардиналДата: Четверг, 01.08.2013, 12:10 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 55
Репутация: 0
Город: Siberia City
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, друзья! Вопрос такой: можно ли на территории промышленного предприятия по крыше (кровле) высокого здания (метров 10-15) транзитно проложить газопровод 108 диаметра среднего давления. По фасаду не получается - начальство не позволяет! На стойках и эстакадах тоже не получается, уж очень там все "переплетенно". Не обходить же здание за "тридевять земель"...
 
 
barkДата: Четверг, 01.08.2013, 12:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
можно. при соблюдения нормативных условий к огнестойкости и категории здания. см. СНиП 42-01-2002
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 01.08.2013, 15:49 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





Цитата (bark)
можно

А то что транзит - ничего страшного?
 


barkДата: Четверг, 01.08.2013, 16:15 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Абитуриент)
ничего страшного?
кому? smile
указанный СНиП допускает транзит в данном случае (если здание отвечает условиям) - здание производственное, давление среднее
 
 