Транзитная прокладка по крыше
|
|
Кардинал | Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:10 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 55
Репутация: 0
Город: Siberia City Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, друзья! Вопрос такой: можно ли на территории промышленного предприятия по крыше (кровле) высокого здания (метров 10-15) транзитно проложить газопровод 108 диаметра среднего давления. По фасаду не получается - начальство не позволяет! На стойках и эстакадах тоже не получается, уж очень там все "переплетенно". Не обходить же здание за "тридевять земель"...
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:20 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| можно. при соблюдения нормативных условий к огнестойкости и категории здания. см. СНиП 42-01-2002
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:49 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| А то что транзит - ничего страшного?
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 01.08.2013, 16:15 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) ничего страшного? кому? указанный СНиП допускает транзит в данном случае (если здание отвечает условиям) - здание производственное, давление среднее
|
|
|
|