Понедельник, 25.11.2024, 10:39
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Трубопроводы для СУГ
MrLacroixДата: Четверг, 29.10.2009, 16:50 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектирую систему газоснабжения технологических установок работающих на СУГ. Все идет внутри цеха, баллоны наруже. Какую трубу можно использовать для этого? Никак не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 29.10.2009, 18:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Алгоритм поиска материала труб такой

СНиП 2.04.08-87* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

9.43. Наружные газопроводы от групповых баллонных и резервуарных установок следует предусматривать из стальных труб, отвечающих требованиям разд. 11.

11.5.* Для строительства систем газоснабжения следует применять стальные прямошовные и спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготовленные из хорошо сваривающейся стали, содержащей не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора.

Толщину стенок труб следует определять расчетом в соответствии с требованиями СНиП 2.04.12-86 и принимать ее номинальную величину ближайшей большей по стандартам или техническим условиям на трубы, допускаемые настоящими нормами к применению. При этом для подземных и наземных (в насыпях) газопроводов номинальную толщину стенки труб следует принимать не менее 3 мм, а для наружных надземных и наземных газопроводов — не менее 2 мм.
Выбор стальных труб для конкретных условий строительства систем газоснабжения следует производить в соответствии с обязательным приложением 7.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7* Обязательное

ВЫБОР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

1. Стальные трубы для систем газоснабжения давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха района строительства и местоположения газопровода относительно поверхности земли следует принимать:

по табл. 1* — для наружных надземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40 °С, а также подземных и внутренних газопроводов, которые не охлаждаются до температуры ниже минус 40 °С;

по табл. 2 — для надземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С и подземных газопроводов, которые могут охлаждаться до температуры ниже минус 40 °С.

2. Для систем газоснабжения следует принимать трубы, изготовленные, как правило, из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380—88 и качественной стали по ГОСТ 1050—88.

3. Для газопроводов жидкой фазы СУГ следует применять, как правило, бесшовные трубы.

Допускается применять для этих газопроводов электросварные трубы. При этом трубы диаметром до 50 мм должны пройти 100%-ный контроль сварного шва неразрушающими методами, а трубы диаметром 50 мм и более также и испытание сварного шва на растяжение.
А дальше смотрим таблицы приложения 7

 
 
serembaДата: Пятница, 30.10.2009, 13:48 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 2.04.08-87* ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ???? Этот СНиП давно отменен, так что инфа не верна.. СНиП 42-01-2002. Там написано. Или СП 42-102-2004. Я использую стальные трубы по ГОСТ 8733-87 ; .
В 10 ГОСТ 8734-75


инженер-проектировщик
 


АбитуриентДата: Среда, 03.07.2013, 14:48 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Подскажите, для внутрянки жилого дома какие трубы применять? По ГОСТу 3262 можно? или ГОСТ 10705? В примечании таблиц СП 42-102-2004 ограничение только для жидкой фазы суг, а у меня газоснабжение от подземных резервуаров будет, т.е. в доме вроде как уже паровая фаза будет?..
 
 
АбитуриентДата: Среда, 15.01.2014, 13:34 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





подскажите, пожалуйста, как расчитать диаметр газопровода для сжиженного газа?
 
 
desoderДата: Четверг, 08.02.2018, 08:20 | Сообщение # 6
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И все же тема хоть и старая, но так и не понятно, можно использовать водогазопроводные трубы паровой фазы низкого давления для внутрянки или нет.
Согласно СП 42-102 табл. 1 выходит, что можно
Если смотреть СП 62.13330 п.4.11 "На объектах СУГ рекомендуется применять для жидкой фазы СУГ стальные бесшовные, для паровой фазы СУГ стальные бесшовные или электросварные трубы", то уже не "рекомендуется". Были бы только диаметры от Ду50, то вопросов бы не возникло, брал бы электросварную, но есть и трубы и Ду15 и 20. На такой диаметр бесшовные и электросварные проблематично найти, не покупая партию превышающую потребности для маленькой теплогенераторной.

Добавлено (08.02.2018, 08:20)
---------------------------------------------
Ответ на мой вопрос думаю интересен многим на данном форуме. Может есть, человек кто прояснит немного ситуацию по стальным трубам для паровой фазы СУГ?

 


gasparДата: Четверг, 08.02.2018, 09:03 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПБ 12-609-00 была такая формулировка
Объект, использующий сжиженные углеводородные газы (СУГ), - объект производственного и коммунально-производственного назначения, обеспечивающий хранение и (или) реализацию СУГ, транспортировку СУГ по газопроводам до потребителя, а также использование его в качестве топлива на опасных производственных объектах.
После крана перед жилым домов начинается сеть газопотребления потребителя, которая не идентифицируется как объект СУГ. Какие вопросы могут быть? Если детально изучить совокупность терминов и определений - объект СУГ - заканчивается краном на выходе из ГРУ СУГ. То есть за ограждением ГРУ СУГ (краном на газопроводе низкого давления объекта СУГ), расположенной в кварталах жилых домов, начинается сеть газораспределения, которая стыкуется с объектом СУГ,  которой имееются требования по СП 42-102-2004 касательно труб.

Добавлено (08.02.2018, 09:01)
---------------------------------------------


ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.
Объектами настоящего стандарта являются: газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты (ГНП), автомобильные газозаправочные станции (АГЗС), резервуарные установки, групповые и индивидуальные баллонные установки, промежуточные склады бытовых баллонов (ПСБ).   
О квартальных газопроводах и газопроводах жилых домов ничего не сказано.

Добавлено (08.02.2018, 09:03)
---------------------------------------------
Всю жизнь проектировали и строили вводные, внутренние газопроводы СУГ из водогазопроводных труб в жилых домах - все принималось и эксплуатируется.

Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 08.02.2018, 08:56
 
 
zorik2Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:43 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-102-2004 табл.1 выбор металла, табл.2 выбор стальных труб для применения.
 
 