VorbeiДата: Понедельник, 22.07.2013, 10:02 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, уважаемые коллеги!!! Подскажите схему установки расходомера — счетчика газа ИРВИС-РС4-Пп16-ППС на участке надземного газопровода среднего давления (высота прокладки газопровода - 5м). Собственно интересует - требуется ли обводная линия для него и нужны ли изолирующие соединения до и после счетчика, а также молниезащита.
 
 
StaGДата: Понедельник, 22.07.2013, 18:07 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Опуск вниз на ноль. Задвижка, манометр, фильтр, манометр,  счетчик, датчик температуры, датчик давления,  свеча, задвижка. Байпас согласно ТУ, если в ТУ не указан, заказать инвентарную вставку. Изолирующие соединения не нужны, у Вас не подземный газопровод. Все хозяйство в ящик. Ящик утепленный с обогревом. Подъем на 5 м. У Вас территория  пром. предприятия? Почему именно на наружном газопроводе, а не на вводе в здании?

Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 22.07.2013, 18:09
 
 
LevaKДата: Вторник, 23.07.2013, 00:16 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (StaG)
Ящик утепленный с обогревом.
Зачем? Счетчик исполнения У работает в диапазоне от минус 40 до плюс 60 С.
 


StaGДата: Вторник, 23.07.2013, 08:25 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Те
Цитата (LevaK)
Зачем? Счетчик исполнения У работает в диапазоне от минус 40 до плюс 60 С.

А корректор? Температура наиболее холодной пятидневки в Перми -38

1.2.8. Расходомер-счетчик соответствует следующим климатическим исполнениям по ГОСТ 15150:
1) ПП - исполнению - У, категории размещения - 2, для температуры от -40оС до +45оС;
2) БИП - исполнению - УХЛ, категории размещения - 3.1, для температуры от -10оС до +45оС∗∗∗.

Из того что я перечислил можно вікинуть датчики температуры и давления, они оказывается встроенные. Можно еще дополнить термометром показывающим


Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 23.07.2013, 08:43
 
 
LevaKДата: Вторник, 23.07.2013, 12:41 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (StaG)
А корректор? Температура наиболее холодной пятидневки в Перми -38
Так на выходе ИРВИСА уже вроде готовые кубы, вычислитель-корректор в нем встроен...
Или я что-то путаю?
Какой корректор используете с этим счетчиком?
 
 
StaGДата: Вторник, 23.07.2013, 13:41 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (LevaK)
Так на выходе ИРВИСА уже вроде готовые кубы, вычислитель-корректор в нем встроен...Или я что-то путаю?

Не все верно вычислитель входит  в комплект поставки, из того что тут написано, я так понял, что но выполнен отдельным блоком
 


VorbeiДата: Вторник, 23.07.2013, 13:53 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расходомер-счетчик ИРВИС-РС4-ПП16-ППс-150 - готовый коммерческий узел учета. Ставим на территории пром. предприятия (несколько объектов), для ПП необходима лишь защита от солнечных лучей и атмосферных осадков. БИП устанавливается в здании в 10м от ПП. Изолирующие соединения хочу поставить в связи с пересечением ЛЭП и газопровода с обеих сторон от счетчика. А свеча зачем, продувочного штуцера недостаточно будет? И делать ли молниезащиту?
 
 
StaGДата: Вторник, 23.07.2013, 13:58 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Vorbei)
Ставим на территории пром. предприятия (несколько объектов), для ПП необходима лишь защита от солнечных лучей и атмосферных осадков. БИП устанавливается в здании в 10м от ПП.

Тогда обогрев шкафа не нужен.

Цитата (Vorbei)
в связи с пересечением ЛЭП и газопровода с обеих сторон от счетчика. А свеча зачем, продувочного штуцера недостаточно будет? И делать ли молниезащиту?

Все равно не нужны, необходима "корзина" для защиты газопровода от падения провода. Лучше свечу за пределы шкафа.
 
 
VorbeiДата: Вторник, 23.07.2013, 14:02 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нет шкафа, счетчик ставиться на открытом воздухе под козырек, и тех. заданием не предусмотрена защита от ЛЭП существующего газопровода
 


StaGДата: Вторник, 23.07.2013, 14:37 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Vorbei)
И делать ли молниезащиту?

Необходимость устройства молниезащиты должна определяться всоответствии с требо­ваниями РД 34.21.122 (в моем случае, как жителя Украины)

Цитата (Vorbei)
Нет шкафа, счетчик ставиться на открытом воздухе под козырек

Не боитесь, что на открытом воздухе у Вас что-нибуть свинтят?


Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 23.07.2013, 14:38
 
 
VorbeiДата: Вторник, 23.07.2013, 15:09 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не должны свинтить, т.к. узел в ограждении и предприятие закрытое, камеры повсюду.
 
 
LevaKДата: Вторник, 23.07.2013, 20:22 | Сообщение # 12
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (StaG)
Необходимость устройства молниезащиты должна определяться всоответствии с требо­ваниями РД 34.21.122 (в моем случае, как жителя Украины)
Для информации - в Украине есть ДСТУ Б В.2.5-38-2008, он заменяет указанный РД который у нас не действует.
 