Установка коммерческого узла учета газа
|
|
Vorbei | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 10:02 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день, уважаемые коллеги!!! Подскажите схему установки расходомера — счетчика газа ИРВИС-РС4-Пп16-ППС на участке надземного газопровода среднего давления (высота прокладки газопровода - 5м). Собственно интересует - требуется ли обводная линия для него и нужны ли изолирующие соединения до и после счетчика, а также молниезащита.
|
|
|
|
StaG | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:07 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Опуск вниз на ноль. Задвижка, манометр, фильтр, манометр, счетчик, датчик температуры, датчик давления, свеча, задвижка. Байпас согласно ТУ, если в ТУ не указан, заказать инвентарную вставку. Изолирующие соединения не нужны, у Вас не подземный газопровод. Все хозяйство в ящик. Ящик утепленный с обогревом. Подъем на 5 м. У Вас территория пром. предприятия? Почему именно на наружном газопроводе, а не на вводе в здании?
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 22.07.2013, 18:09 |
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 23.07.2013, 00:16 | Сообщение # 3 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (StaG) Ящик утепленный с обогревом. Зачем? Счетчик исполнения У работает в диапазоне от минус 40 до плюс 60 С.
|
|
|
|
StaG | Дата: Вторник, 23.07.2013, 08:25 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Те Цитата (LevaK) Зачем? Счетчик исполнения У работает в диапазоне от минус 40 до плюс 60 С. А корректор? Температура наиболее холодной пятидневки в Перми -38
1.2.8. Расходомер-счетчик соответствует следующим климатическим исполнениям по ГОСТ 15150: 1) ПП - исполнению - У, категории размещения - 2, для температуры от -40оС до +45оС; 2) БИП - исполнению - УХЛ, категории размещения - 3.1, для температуры от -10оС до +45оС∗∗∗.
Из того что я перечислил можно вікинуть датчики температуры и давления, они оказывается встроенные. Можно еще дополнить термометром показывающим
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 23.07.2013, 08:43 |
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 23.07.2013, 12:41 | Сообщение # 5 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (StaG) А корректор? Температура наиболее холодной пятидневки в Перми -38 Так на выходе ИРВИСА уже вроде готовые кубы, вычислитель-корректор в нем встроен... Или я что-то путаю? Какой корректор используете с этим счетчиком?
|
|
|
|
StaG | Дата: Вторник, 23.07.2013, 13:41 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (LevaK) Так на выходе ИРВИСА уже вроде готовые кубы, вычислитель-корректор в нем встроен...Или я что-то путаю? Не все верно вычислитель входит в комплект поставки, из того что тут написано, я так понял, что но выполнен отдельным блоком
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Вторник, 23.07.2013, 13:53 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Расходомер-счетчик ИРВИС-РС4-ПП16-ППс-150 - готовый коммерческий узел учета. Ставим на территории пром. предприятия (несколько объектов), для ПП необходима лишь защита от солнечных лучей и атмосферных осадков. БИП устанавливается в здании в 10м от ПП. Изолирующие соединения хочу поставить в связи с пересечением ЛЭП и газопровода с обеих сторон от счетчика. А свеча зачем, продувочного штуцера недостаточно будет? И делать ли молниезащиту?
|
|
|
|
StaG | Дата: Вторник, 23.07.2013, 13:58 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Vorbei) Ставим на территории пром. предприятия (несколько объектов), для ПП необходима лишь защита от солнечных лучей и атмосферных осадков. БИП устанавливается в здании в 10м от ПП. Тогда обогрев шкафа не нужен.
Цитата (Vorbei) в связи с пересечением ЛЭП и газопровода с обеих сторон от счетчика. А свеча зачем, продувочного штуцера недостаточно будет? И делать ли молниезащиту? Все равно не нужны, необходима "корзина" для защиты газопровода от падения провода. Лучше свечу за пределы шкафа.
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:02 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нет шкафа, счетчик ставиться на открытом воздухе под козырек, и тех. заданием не предусмотрена защита от ЛЭП существующего газопровода
|
|
|
|
StaG | Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:37 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Vorbei) И делать ли молниезащиту? Необходимость устройства молниезащиты должна определяться всоответствии с требованиями РД 34.21.122 (в моем случае, как жителя Украины)
Цитата (Vorbei) Нет шкафа, счетчик ставиться на открытом воздухе под козырек Не боитесь, что на открытом воздухе у Вас что-нибуть свинтят?
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 23.07.2013, 14:38 |
|
|
|
Vorbei | Дата: Вторник, 23.07.2013, 15:09 | Сообщение # 11 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не должны свинтить, т.к. узел в ограждении и предприятие закрытое, камеры повсюду.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:22 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (StaG) Необходимость устройства молниезащиты должна определяться всоответствии с требованиями РД 34.21.122 (в моем случае, как жителя Украины) Для информации - в Украине есть ДСТУ Б В.2.5-38-2008, он заменяет указанный РД который у нас не действует.
|
|
|
|