Прокладка газопровода и кабеля защиты в одном футляре
lifesourceДата: Вторник, 16.07.2013, 19:24 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые Форумчане помогите пожалуйста.
Имеется проект реконструкции газопровода..была сталь, теперь прокладываем полиэтилен. Запроектирован закрытый переход методом “бурошнековоебурение” установкой Bohrtec BM-400. Стальной газопровод оставить без защиты не можем, так что тянем от станции кабель к стальному газ-ду. Кабель идет в одной траншее с газом, с этим все понятно. Но вот как быть с закрытым переходом я не знаю...как его там протаскивать? Нужен ли футляр для кабеля? Может у кого-нибудь была схожая ситуация?
Охх..забыла сказать что труба 110х10п/э, в футляре 325х8.0ст, кабели АВБбШв 3х16-660 и АВБбШв 3х6-660

Заранее Всем благодарна))
 
 
gasparДата: Вторник, 16.07.2013, 22:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Важно -не указана длина футляра.
2. Судя по всему - футляр более 10 метров - как его планируете защищать активными методами?. Почему не ПЭ футляр?
3. При таком диаметре газопровода и футляра проблем в затаскивании нет абсолютно, закрепите кабель на конце протягиваемого газопровода и протягивайте его с кабелем.
4. Футляр завышен. для такого типоразмера достаточно футляра 219ст/225пэ, а при небольшой длине и 159/160 можно.
5. Почему кабель бронированный алюминиевый? В меди можно уменьшить его сечение.
 
 
RavingДата: Среда, 17.07.2013, 17:54 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, можно вопрос не по этому случаю, но по теме.
Возможно ли пересечь дорогу методом горизонтального бурения, при этом футляром будет являтся полиэтиленовая труба 110х10мм длиной 20 метров?
Может ссылку какую знаете по пересечениям почитать?
 


gasparДата: Среда, 17.07.2013, 22:42 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Raving)
Возможно ли пересечь дорогу методом горизонтального бурения, при этом футляром будет являтся полиэтиленовая труба 110х10мм длиной 20 метров?
Легко. В чём проблема?
 
 