ooogreenwallДата: Понедельник, 01.07.2013, 11:54 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемы колеги!!! Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101-2009...Оформляю проект ГСВ котельной на экспертизу в Москву..Перечитал много раз вышеуказанный ГОСТ и соответственно выполнил проект в соответствии с постановлением 87... Но в процессе оформления текстовой части при составлении "Состава тома" возникает вопрос как правильно присвоить обозначения документам в томе..Иными словами, если "Содержание тома" у нас обозначается (****-ИОС 6-С), а Состав проектной докуменатации ****-ИОС 6-СП, то как обозначить "Текстовую часть" и "Графическую часть"...В вышеуказанном госте конкретного ответа на данный вопрос не нашел. 
(Под зводочками подразумевается инвентарный номер проекта или шифр проектной организации) 
К СООБЩЕНИЮ ПРИКЛАДЫВАЮ ДОКУМЕНТ С МОЕЙ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТЬЮ!!! ПРОШУ, КОМПЕТЕНТНЫХ КОЛЛЕГ ВЫПОЛНИТЬ НОРМОКОНТРОЛЬ И АРГУМЕНТИРОВАТЬ ССЫЛКАМИ НА ГОСТ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ!!! СПАСИБО)))
Прикрепления: 0128742.pdf (551.8 Kb)
 
 
barkДата: Понедельник, 01.07.2013, 12:47 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
по заказу газпромовской "дочки" разрабатывали документацию на субподряде. Генпроектировщик указывал обозначения "ТЧ" и "ГЧ".
Экспертизе же все равно, к обозначениям текстовой и графической части еще не придирались
 
 
balanoffДата: Понедельник, 01.07.2013, 13:04 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1) ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 8.6 - правильное обозначение содержания - ****-ИОС6С - без дефиса
2) ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 4.1.3, п. 4 - Систему обозначения текстовых и графических документов, входящих в состав тома, проектная организация устанавливает самостоятельно.
Например:
Шифр текстовой части - ****-ИОС6.ТЧ
Шифр графической части - ****-ИОС6.ГЧ - общее обозначение. ****-ИОС 6.ГЧ1, ****-ИОС 6.ГЧ2 - обозначение отдельных листов
3) Нумерацию томов лучше делать - 1,2,3 и т.д., а не завязывать её с номерами разделов Постановления 87. Том - сложенная по формату А4 документация, сброшюрованная в переплет по длинной стороне листа. Согласно составу проектной документации у вас есть том №5, а по факту его нет - это 6 разных томов (папок), у которых есть свое обозначение, либо тогда 5 раздел нужно комплектовать согласно раздела 8, ГОСТ Р 21.1101-2009.
4) Если идете на госэкспертизу - должна быть сквозная нумерация.
5) Графа - разработал должна быть первой, а не третьей.
6) Текстовая часть мне кажется не полностью соответствует Гост 2.105, прил. А
7) У вас есть ГИП? Если есть, то нужна его подпись на титульном.
8) Дата должна быть полной, а не месяц и год - правда почти никто так дату не ставит
з.ы. Сам текст не смотрел - написал то,что сразу бросилось в глаза может есть что-то ещё


Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 01.07.2013, 13:10
 


ooogreenwallДата: Понедельник, 01.07.2013, 16:24 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1) Да, действительно дефис не нужен...в госте есть пример офомления.
2) Согласен, но странно почему нет никакого пояснения в госте. Авторы госта про содержание тома и состав проект. док. написали, а про все остальные документы тома, которые, я предполагаю надо обзначить, забыли..Значить, будем сами обозначять.
3)Согласен!!!, но увы в тех. задании заказчик указал именно последовательность из 87 пост-я.
4)Согласен!!Но у нас не гос. эксперт.
5)Т.е. вы имеете ввиду, что выравнивание должно быть по верхней строке???Дело в том, что до этого я работал в проектном институте, и там нормокотнроль обязывал всех делать выравание снизу...
6)Работаем над этим.
7)Да, подпишеться.
8)По аналогии с 5...Работал в проектном институте, научили именно так писать...Почему??!!.... Аргументировали просто, и кстати логика в этом есть..Все дело в том, что в большой проектной организации подписываются :
-разработал
-проверил нач группы
-норм. контроль
-Нач отдела
-Норм контроль
-Гип
Итого 6 человек..И получается так, что один проект залеживается на столе у каждого лица по несколько дней...И ввиду того, чтобы не заморачиваться с проставлением даты задним числом и чтобы дата не вылезала за поля штампа, ее пишут сокращенно  мм.гг..
Спасибо за ответ!!! Готов еще обсудить замечания!!!!

Добавлено (01.07.2013, 15:06)
---------------------------------------------
Как раз в тему возникает вопрос!!! В какой последовательности должны расписываться сотрудники в штампе..Предполагаю, с точки зрения здравой логики, сначала разработал,потом на основании расписи разработчика нач. группы, затем на основании их расписей наг. отдела и соответственно нормоконтроль по возрастанию..ну и  на последок на основании всех подписей расписывается ГИП....вроде бы очевидные вещи...но в разных организациях нашего города, разные специалисты умудряются эту систему подписей трактовать в невероятно возможном разообразии форм...может быть кто-то сможет аргументировать правильный порядок заполнения штампа подписями?????!!!

Добавлено (01.07.2013, 16:24)
---------------------------------------------
Нужно ли для текстовой и графической частей делать титульные листы???!!!

 
 
balanoffДата: Понедельник, 01.07.2013, 18:06 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (ooogreenwall)
5)Т.е. вы имеете ввиду, что выравнивание должно быть по верхней строке???Дело в том, что до этого я работал в проектном институте, и там нормокотнроль обязывал всех делать выравание снизу...
Разработал - 1-я строка, н.контр. и утвердил - оставить как есть
Цитата (ooogreenwall)
но увы в тех. задании заказчик указал именно последовательность из 87 пост-я.
Все равно том №5 - убрать из СП и оставить 5.1, 5.2, 5.3 и т.д., так как у вас нет 5 тома - у вас есть 5 раздел, состоящий из 6 отдельных томов. Тоже касается тома №12
Цитата (ooogreenwall)
2) Согласен, но странно почему нет никакого пояснения в госте. Авторы госта про содержание тома и состав проект. док. написали, а про все остальные документы тома, которые, я предполагаю надо обозначить, забыли..Значить, будем сами обозначать.
Существуют сборники разъяснений по спдс

Когда раздел не разрабатывается - обозначение тома в СП писать не нужно, так как обозначение дается документу, а раз он не разрабатывается, то и обозначение не надо

У раздела "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности" шифр ЭЭ, а не ЭСБ, при этом у этого раздела номер 10_1, а не "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

Добавлено (01.07.2013, 18:06)
---------------------------------------------
Цитата (ooogreenwall)
Как раз в тему возникает вопрос!!! В какой последовательности должны расписываться сотрудники в штампе..Предполагаю, с точки зрения здравой логики, сначала разработал,потом на основании расписи разработчика нач. группы, затем на основании их расписей наг. отдела и соответственно нормоконтроль по возрастанию..ну и  на последок на основании всех подписей расписывается ГИП....вроде бы очевидные вещи...но в разных организациях нашего города, разные специалисты умудряются эту систему подписей трактовать в невероятно возможном разообразии форм...может быть кто-то сможет аргументировать правильный порядок заполнения штампа подписями?????!!!
ГОСТ Р 21.1101-2009, прил. Ж - там четко прослеживается последовательность подписей. Также есть ГОСТ 2.104-2006 для ЕСКД, где также четко видна последовательность
Цитата (balanoff)
Нужно ли для текстовой и графической частей делать титульные листы???!!!
ГОСТ Р 21.1101-2009, п. 4.1.4 Текстовые и графические материалы, включаемые в том, комплектуют, как правило, в следующем порядке:
- обложка;
- титульный лист;
- содержание тома;
- состав проектной документации;
- текстовая часть;
- графическая часть (основные чертежи и схемы).
Про титульные текстовой и графической части ничего не сказано.


Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 01.07.2013, 18:18
 
 
randragorДата: Вторник, 02.07.2013, 06:41 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
8.7 Титульные листы томов проектной документации оформляютподписями:
- руководителя или главного инженера организации;
- главного инженера (архитектора) проекта.

Нумерация года в примере - без "Г".

Добавлено (02.07.2013, 06:41)
---------------------------------------------
Л.7
"В процессе выполнения проектной документации исполнителем был выбран наиболее рациональный маршрут прохождения трассы газопровода внутри помещения котельной в соответствии :
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы;


Полное наименование указанного документа:
"Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

Не лишним будет и на сам СНиП сослаться.

 


ooogreenwallДата: Вторник, 02.07.2013, 11:30 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ок!!!

Добавлено (02.07.2013, 11:29)
---------------------------------------------
Насчет буквы "г" - не занчительный момент...но действительно, предполагаю нумерацию года не стоит дополнять буквой "г." Дураку понятно,что цифра 2013 обозначает "сегодяншний" год и не стоит забивать документы ненужной символикой...

Добавлено (02.07.2013, 11:30)
---------------------------------------------
Спасибо!!

 
 
metagazДата: Вторник, 02.07.2013, 16:39 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
7-я страница: я думаю, что все-таки паровОй котел а не паровЫй, как у Вас...
 
 
randragorДата: Среда, 03.07.2013, 01:54 | Сообщение # 9
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По аналогии с кранами: шаровой и шаровый)))
 