Прохождение газопровода низкого давления на территории рыб.х
НовикДата: Пятница, 21.06.2013, 08:04 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здраствуйте уважаемые проектировщики.Вопрос в следующем: проложили газопровод низкого давления к теплогенераторной расположенной на територии рыбного хозяйства.Газопровод проложили через склады (для экономии газопровода в 300 м).Ростехнадзор сделал замечание,что нельзя прокладывать через склады,поясните пожалуйста где это написано,а поне нашел или может не так понял какие-то пункты.
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 21.06.2013, 08:09 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Как понять через склады?
 
 
Sveto4kaДата: Пятница, 21.06.2013, 08:35 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Псков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 п.7.6. Конкретно про склады не сказано, но если докажете необходимость транзитной прокладки и выполните все условия, то этот пункт для Вас.

Сообщение отредактировал Sveto4ka - Пятница, 21.06.2013, 08:36
 


barkДата: Пятница, 21.06.2013, 09:55 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3048-1#25838
 
 