Вторник, 26.11.2024, 11:59
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Можно ли ставить СУГ на крышу?
randragorДата: Среда, 19.06.2013, 04:24 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые Гуру и Коллеги!
Раньше с СУГ не работал, поэтому прошу совета.
Имеется 7-эт. торговый комплекс в городе, на верхнем этаже фуд-корт.
Можно ли установить резервуары или баллоны СУГ на крыше для газоснабжения плит и прочего газоиспользующего оборудования кафешек?
Или можно тащить только снизу вверх?
Внизу поставить емкости СУГ тоже особо негде, здание из стекла и металлоконструкций, открывающиеся окна со всех сторон.
 
 
АбитуриентДата: Среда, 19.06.2013, 07:43 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





СУГ тяжелее воздуха, поэтому если что-то случиться с баллонами, трубопроводами и т.д., то сами можете представить последствия, если всё это будет располагаться на крыше.
Безопаснее для "кафешек" и прочего на крыше использовать электричество.
 
 
АбитуриентДата: Среда, 19.06.2013, 09:26 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





СУГ-хорошая бомба на крыше.
 


barkДата: Среда, 19.06.2013, 11:30 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (randragor)
Можно ли установить резервуары или баллоны СУГ на крыше
СНиП 42-01-2002 не предусмтривает размещение резервуаров и групповых баллонных установок внутри зданий (что логично и без норм). Индивидуальные баллонные установки (не более 2 баллонов) можно, но с рядом ограничений. См. гл. 8.2 указанного СНиП. Хотя для вашего объекта едва ли возможно соблюдение необходимых условия для размещения баллонов.
 
 
lpgirlДата: Среда, 03.07.2013, 21:14 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Красноярск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Расположение резервуара на крыше - ну даже если вы его туда и затащите (7ми этажное здание?) краномили иным способом... Каким образом будет осуществляться заправка резервуарного парка СУГ? Газовоз ведь туда подавать не бедете? Или такой длины сливные рукава, да еще и компрессор каких мощей или насос там - прокачать с земли до верха smile
2. Расположение резервуаров относительно общественных и прочих там зданий регламентировано правилами, актуализированная там редакция 42го снипа. 8 Резервуарные и баллонные установки сжиженных углеводородных газов.

Добавлено (03.07.2013, 21:08)
---------------------------------------------
И я их там видела только подземные и надземные smile крышных нет. Плюс далее ниже полистав находим там табличку с регламентированием расстояний до общественных и прочего рода зданий от резервуарных установок, что само по себе отвергает идею

Добавлено (03.07.2013, 21:09)
---------------------------------------------
Если ГБУ хотите - опять же - какого объема? Каждый ларек будет свой баллон сам менять или от единой групповой баллонной всех питать?

Добавлено (03.07.2013, 21:14)
---------------------------------------------
8.2.3 Максимальную общую вместимость групповой баллонной установки следует принимать по таблице 8.

Газоснабжение жилых, административных и бытовых зданий,
общественных зданий и сооружений, в том числе общественных зданий административного назначения600 (0,6)1000 (1)И опять же у стен здания и на расстоянии от здания значения приведены. 

8.2.5 Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов объемом не более 0,05 м³ (50 л) в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух этажей (без цокольных и подвальных этажей).Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать снаружи на расстоянии в свету по горизонтали не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев. Не допускается размещение баллонной установки СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.

 
 
randragorДата: Четверг, 04.07.2013, 02:10 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю всех, кто откликнулся.
От идеи заказчика отговорили.
Нет пролазов в нашей нормативке и практике.
Однако, у наших соседей, японцев и южно-корейцев, технологии использования СУГ более развиты, огромные резервуары цилиндрической и шаровой формы размещают практически между жилыми домами и детскими площадками)
 


barkДата: Четверг, 04.07.2013, 08:25 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (randragor)
Однако, у наших соседей, японцев и южно-корейцев, технологии использования СУГ более развиты
скорее люди там более ответственны и дисциплинированны )
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 04.07.2013, 09:24 | Сообщение # 8
Группа: Абитуриент





Между площадками, а не на крыше!
У нас много препонов в нормативах - как мера перестраховки от самодеятельности. Народ творческий, обращаться к специалистам не любит и честно говоря не слишком доверяет (боятся переплатить), по возможности старается сделать всё сам. Это как в футболе и строительстве дорог, любой "расскажет как надо", только ведь результат этих действий сами знаете какой. Даже на этом форуме спрашивают совета как самостоятельно газопровод родителям переделать. И ведь не страшно, а что такого, ведь в сварщике на 100% уверен. Ни одному японцу это в голову не придет.
 
 
barkДата: Четверг, 04.07.2013, 11:17 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Абитуриент)
Даже на этом форуме спрашивают совета как самостоятельно газопровод родителям переделать. И ведь не страшно, а что такого, ведь в сварщике на 100% уверен. Ни одному японцу это в голову не придет.
уровень материального достатка населения немаловажный фактор. А разница между материальным благополучием населения целом в РФ и Ниппон - не на 1, а на 2 порядка...
 


АбитуриентДата: Четверг, 04.07.2013, 15:44 | Сообщение # 10
Группа: Абитуриент





"Мы потому такие бедные, что слишком богатые".
Экономим на соблюдении норм и правил, но за то "шедро" оплачиваем последствия разрушительных аварий!
 
 
barkДата: Четверг, 04.07.2013, 16:12 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Абитуриент)
"Мы потому такие бедные, что слишком богатые".
это относительно государства нашего богатого можно сказать, но не про население...
хотя если про менталитет - люди живут сегодняшним днем уже 20 с лишним лет: нет никакой уверенности в будущем ни у простых граждан, ни у чиновником, ни у олигархов...
"все преходяще.."
 
 
lpgirlДата: Четверг, 04.07.2013, 18:14 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Красноярск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В Польше была - там чувак себе коттедж строит, а на территории стоит АГЗС. Заправляет smile с того и строт, видать. А в Париже вообще газораздаточную топливную колонку видела прямо посреди узехонькой улочки перед поребриком на пешеходной дорожке. Где емкость остается только догадываться smile там все домами заставлено было на первый взгляд

Добавлено (04.07.2013, 18:14)
---------------------------------------------
Относительно в сварщике уверены - а просвет? Просвет на что!

 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz