Возможна ли такая схема при проектирования корпуса
EluuДата: Вторник, 18.06.2013, 16:37 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день коллеги , подскажите такой момент , идет газификация корпуса с установкой газовых пушек. Прокладка к корпусу осуществляется подземная, возле корпуса идёт подъем. Прокладка внутри корпуса не представляется возможной т.к там сэндвич панели будут , возможна прокладка только снаружи здания и  к каждой пушки через стену. Так вот, возможно ли такая прокладка с установкой на улице электрмоагнитного клапана и термозапорного ? Как быть в этой ситуации ? 

Прикрепляю наброски
Прикрепления: 8528584.pdf (24.0 Kb)
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 18.06.2013, 16:48 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





на счет термозапорного кланана-сразу НЕТ! термозапорный клапан срабатывает от того, что сам нагревается в случае пожара, так что снаружи его ставить просто бессмысленно
 
 
EluuДата: Вторник, 18.06.2013, 16:50 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
вот и я о том же, электромагнитный то можно поставить. Как быть?
 


EluuДата: Вторник, 18.06.2013, 16:55 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
устанавливать термозапорный клапан на каждом ответвлении ?
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 18.06.2013, 16:57 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





на счет электромагнитного клапана - в принципе можно, но нужно найти подходящий по климатическому исполнению клапан, который можно ставить под открытым небом (или под козырьком, или в киоске).

Добавлено (18.06.2013, 16:57)
---------------------------------------------
Цитата (Eluu)
устанавливать термозапорный клапан на каждом ответвлении ?

именно!!
 
 
metagazДата: Вторник, 18.06.2013, 17:00 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, действительно
Цитата (proekt-gaz)
А зачем снаружи здания термозапорный клапан?
???
 


АбитуриентДата: Среда, 19.06.2013, 10:15 | Сообщение # 7
Группа: Абитуриент





Электромагнитный можно можно поставить один на все вводы, естественно вывести на него все контакты из всех помещений. А термозапорный уже внутри помещения у каждого ввода
 
 