Возможна ли такая схема при проектирования корпуса
|
|
Eluu | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:37 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день коллеги , подскажите такой момент , идет газификация корпуса с установкой газовых пушек. Прокладка к корпусу осуществляется подземная, возле корпуса идёт подъем. Прокладка внутри корпуса не представляется возможной т.к там сэндвич панели будут , возможна прокладка только снаружи здания и к каждой пушки через стену. Так вот, возможно ли такая прокладка с установкой на улице электрмоагнитного клапана и термозапорного ? Как быть в этой ситуации ?
Прикрепляю наброски
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:48 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| на счет термозапорного кланана-сразу НЕТ! термозапорный клапан срабатывает от того, что сам нагревается в случае пожара, так что снаружи его ставить просто бессмысленно
|
|
|
|
Eluu | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:50 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вот и я о том же, электромагнитный то можно поставить. Как быть?
|
|
|
|
Eluu | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:55 | Сообщение # 4 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Харьков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| устанавливать термозапорный клапан на каждом ответвлении ?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:57 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| на счет электромагнитного клапана - в принципе можно, но нужно найти подходящий по климатическому исполнению клапан, который можно ставить под открытым небом (или под козырьком, или в киоске).
Добавлено (18.06.2013, 16:57) --------------------------------------------- Цитата (Eluu) устанавливать термозапорный клапан на каждом ответвлении ? именно!!
|
|
|
|
metagaz | Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:00 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, действительноЦитата (proekt-gaz) А зачем снаружи здания термозапорный клапан? ???
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 19.06.2013, 10:15 | Сообщение # 7 |
Группа: Абитуриент