Подземный кран в охранной зоне ЛЭП
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:59 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Помогите советом, коллеги! Получил от экспертизы замечание, что подземный кран находится в охранной зоне ЛЭП 0.4кВ. Охранная зона по 2 м. с каждой стороны ЛЭП, газопровод проходит на расстоянии 1.5 м. от опор. Подвинуть газопровод нет возможности - стесненка. Про то, что нельзя размещать надземную арматуру, ясно и понятно. Но раньше всегда в таких случаях спокойно ставили подземные краны и проходили экспертизу без проблем. Какие нормативы можно посмотреть на этот счет?
|
|
|
|
Kadusha | Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:24 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Думаю только ПУЭ. У нас уже давно, даже, подземные краны нельзя размещать в зоне ЛЭП, все равно ковер выходит на поверхность а еще и ограждать его нужно, вот и получается, как сооружение надземное. Как вариант, был у нас как-то ГРП рядом с ЛЭП, тоже уже двигать поздно было, мы ставили защиту от падения проводов.
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:57 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все равно мне не понятно, буквально 3 месяца назад этот же самый эксперт мне лично советовала по другому объекту, что если мы не укладываемся в нормативные расстояния от арматуры до ЛЭП, то уходим под землю и без проблем ставим кран.
И еще по ходу дела возник вопрос: обязаны ли мы выдерживать нормативные расстояния от проектируемого газопровода до недействующих коммуникаций, в частности до похороненной теплосети? Вот еще одно замечание вылезло, что я не выдержал расстояние, хотя на съемке по всей длине теплотрассы написано, что она не действующая.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 19.06.2013, 16:55 | Сообщение # 4 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Tadzhik-83) обязаны ли мы выдерживать нормативные расстояния от проектируемого газопровода до недействующих коммуникаций, в частности до похороненной теплосети? Однозначно НЕТ! Это производная от маразма "экспертов" и не является нормируемой величиной. Так мы скоро начнем расстояние от кирпичного забора приравнивать к расстоянию от жилдома.
|
|
|
|
Alllexx | Дата: Среда, 19.06.2013, 17:21 | Сообщение # 5 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| теплотрасса в каналах или бесканальная?
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 07:32 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Недействующие теплотрассы и водопроводы бесканальные. Кто бы в деревне их в каналы укладывал, даже в советское время
|
|
|
|
Alllexx | Дата: Четверг, 20.06.2013, 08:52 | Сообщение # 7 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Теплотрасса в Деревне это уже, само по себе, чудо))) если бесканальная то конечно расстояния не нормируют...
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 10:55 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В советское время это был большой колхоз с централизованным отоплением. При демократии, разумеется, от этих пережитков отказались и перешли на прогрессивное индивидуальное печное отопление в каждом доме. Сейчас вот решили газифицировать это село, по крайней мере, на бумаге. В реальности вряд ли до строительства дойдет.
|
|
|
|