Вторник, 26.11.2024, 09:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Краны поземной установки
igorzhelДата: Суббота, 01.06.2013, 10:35 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Zhел-ск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! На глаза попался проект где отключающие устройства на входе и выходе ГРПШ выполнены в виде шаровых кранов подземной установки со штоком под ковер. А наруже только ИФС. Кто что думает об этом решении.
 
 
АбитуриентДата: Суббота, 01.06.2013, 15:04 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Закопали!!! НЕ нужно обслуживать! biggrin
 
 
igorzhelДата: Суббота, 01.06.2013, 17:19 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Zhел-ск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну да!! С одной стороны вроде не плохо!! А зимой, когда снега навалит как произвести отключение??
 


intellegentДата: Понедельник, 03.06.2013, 13:58 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (igorzhel)
Ну да!! С одной стороны вроде не плохо!! А зимой, когда снега навалит как произвести отключение??
Я вообще до сих пор не могу понять когда лучше закопать отключающее устройство перед газорегуляторным оборудованием а когда надземно установить. Но по старой практике размещаю надземно перед вводом и выводом. И если на высокой стороне давление до 0.6 МПа то стараюсь избегать фланцевых соединений.
 
 
igorzhelДата: Понедельник, 03.06.2013, 19:55 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Город: Zhел-ск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так вот и нас также. Это первый такой проект где краны на входе и выходе ГРПШ подземные. Можно вместо ИФС поставить ИС (неразъемное по диэлектрику). Вварили и забыли.
 
 
СтарушкаДата: Понедельник, 03.06.2013, 21:11 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
МЧС согласилось оставить подземные пункты редуцирования газа в проекте ГОСТ Р "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". К подземным ПРГ не установишь надземные краны. Так что в подземной установке кранов нет ничего особенного. Что касается ИФС, то его теперь стараются заменить на неразъемное соединение по диэлектрику.
Россия не единственная страна в мире, где зимой много снега, но только у нас его так "пугаются", что стараются вытащить все коммуникации наружу. Это я про надземную прокладку ворчу!
 


Stari4okДата: Четверг, 13.06.2013, 13:20 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Старушка)
Россия не единственная страна в мире, где зимой много снега, но только у нас его так "пугаются", что стараются вытащить все коммуникации наружу. Это я про надземную прокладку ворчу!
Вот тоже никогда не понимал, почему же так боятся подземной установки) Большинство наших клиентов рискнули поставить единожды подземные краны, теперь только так и ставят)
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz