Суббота, 23.11.2024, 21:13
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Масштаб съемки на стадии П
BassmanДата: Четверг, 15.10.2009, 14:26 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так повелось, что на стадии "П" проектируется направление трасс в масштабее 2000.
Вопрос! Можно ли проектировать направление трасс (стадия "П") на топоплане М 1:500?
И еще вопрос? Где то регламентируеться масштаб для стадии "П" и стадии "Р"?
Заранее благодарен!!!
 
 
АлбанецДата: Четверг, 15.10.2009, 14:44 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Дивеево
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрите ГОСТ 21.610-85
 
 
BassmanДата: Четверг, 15.10.2009, 14:57 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
Но как то не верится, что стадию "П" возможно согласовать на топоплане М 1:200...
Хотя в этом ГОСТе не разбивки на "П" и "Р".....
 


serembaДата: Пятница, 23.10.2009, 15:45 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно. Я проектировал и согласовывал.

инженер-проектировщик
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 23.10.2009, 16:33 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Драпей и Коволенок сказали, что нельзя. Сослались на правила застройки города Киева....
 
 
alusДата: Среда, 28.10.2009, 13:06 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Bassman)
Так повелось, что на стадии "П" проектируется направление трасс в масштабее 2000. Вопрос! Можно ли проектировать направление трасс (стадия "П") на топоплане М 1:500? И еще вопрос? Где то регламентируеться масштаб для стадии "П" и стадии "Р"? Заранее благодарен!!!

Зачем 1:500. Возникнет много проблем при согласовании: ГП с вертикальной планировкой и пр., а где взять на стадии "очки врезки ииПП".
Надо делать на 1:2000. Просто и головной боли нет. Притом здесь наносятся направления всех коммуникаций. Ваш газ - это линия с обозначением точки врезки и окончания г-да с двумя надписями. Все. Ковальонок подписывае все вместе. Зачем газ таскать отдельно?
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz