Предельная скорость отрыва пламени -2,55м/с
|
|
Pavel-Gaz | Дата: Среда, 24.04.2013, 14:03 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ессентуки Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток. Я делал технико-экономический расчет на вечный огонь! В расчете указывал предельную скорость газа без отрыва пламени - 2,55м/с согласно учебника А.А. Ионин "Газоснабжение" гл.22 табл.65. Так вот: проверяющая организация требует ссылку на документ, в котором указано данное значение. Учебникам не верят наверное)))
Помогите найти, пожалуйста. Либо - подскажите в каких документах оговаривается про предельные скорости. С Уважением, Павел.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 24.04.2013, 17:42 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот книжица
Добавлено (24.04.2013, 17:34) --------------------------------------------- Что-то не прикрепляется В личку скиньте почту-пошлю. "Аэродинамика факела" Вулис, Ярин. Там посмотрите, должно быть. Скорости нормируются по условию "проскока" и "отрыва". Скорость распространения фронта горения самая высокая у водорода, у метана где-то 2 м/с, не помню точно, материалы по расчету факела находятся достаточно далеко, если будет актуально, через неделю посмотрю.
Добавлено (24.04.2013, 17:42) --------------------------------------------- Цитата (Pavel-Gaz) документ, в котором указано данное значение кстати, упоминание значения в нормативах нет - надо расчитывать
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 24.04.2013, 18:10 |
|
|
|
mosk25 | Дата: Среда, 24.04.2013, 22:55 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По-моему еще можно расчет глянуть у Михеева В.П. "Газовое топливо и его сжигание"..
|
|
|
|
Pavel-Gaz | Дата: Четверг, 25.04.2013, 08:20 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ессентуки Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Dima75) кстати, упоминание значения в нормативах нет - надо расчитывать В этом и есть вся проблема....документ нужен!....И как спорить!??! Добавлено (25.04.2013, 08:20) --------------------------------------------- mosk25 спасибо....посмотрю)
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 14:51 | Сообщение # 5 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Pavel-Gaz, прикладывайте либо расчет горелки, либо ссылайтесь на экспериментальные данные для этого вида горелочного устройства (диффузионная горелка)
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 25.04.2013, 15:27 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что то цифирьки не совпадают
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 25.04.2013, 15:36 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 15:52 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Каждая горелка должна быть сертифицирована. Если кто то изобрел горелку, то она должна пройти сертификацию согласно правил и соответственно подтвердить свои расчетные параметры. Просто так, никому не нужен параметр предельной скорости отрыва пламени, для применения этой горелки.Тем более при технико -экономическом расчете. Этот параметр сильно зависит от конструктивных особенностей горелки (диффузионная, инжекционная и т.д.). Тема по "вечному огню" была http://proekt-gaz.ru/forum/2-136-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.04.2013, 20:52 |
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:14 | Сообщение # 8 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (luxemburg) Что то цифирьки не совпадают Вполне возможно, почему-то в памяти осталось 2м/с и сравнение преподавателя о том что от фронта распространения пламени в различных видах горючих газов можно "уйти пешком"... PS. 0,67м/с-это скорость распространения фронта пламени при стационарном режиме (газ просто находится в трубе, там даже ламинарного режима движения нет). При сжигание в факеле аэродинамику и подготовку смеси (турбулентный режим) горелочного ус-ва учитывать надо
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 25.04.2013, 16:20 |
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 25.04.2013, 20:40 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласен
|
|
|
|