mosk25Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:35 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
многоквартирный дом. цель выполнения подреза в н.ч. двери в кухне с газовой плитой - обеспечение кратности воздухообмена. то бишь, на мой хлопский ум, приток воздуха из коридора обеспечивали неплотности во входной двери, ее открытие/закрытие. ставят людишки новые входные двери, евро-окна (без встроенной вентиляции). какой тогда смысл подреза? теоретически ж нужно их заставлять прогрызать заветные 0.02м2 под новоявленной входной дверью.., или посредством направленного бурения забабахать тоннель в фасадной стене кухни для притока воздуха...?
а если предметно, то вот вопрос. есть кухня. в проекте указан заветный подрез в н.ч. ее двери. человек на момент пуска вероломно перехотел дверь и сделал арку в кухню. чо делать с подрезом?
 
 
defuserДата: Вторник, 16.04.2013, 09:07 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тоже задумывался над этим ворпросом. У родителей на  кухне
такая дверь. После ее замены, в принципе, по ощущениям (замеров не делал)в кухне сквозит неплохо. Таковы уж особенности квартиры.... Поэтому, думаю, что недостаточность воздухообмена еще нужно доказать.
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 16.04.2013, 09:37 | Сообщение # 3
Группа: Абитуриент





В проеме, где должна висеть дверь, для нормального воздухообмена хватало 0,02м2, а теперь где-то 2,0м2 в этом же проеме и надо доказать, что этого хватит?..))))
 


mosk25Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:29 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ДБН В.2.5-20
"6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения..." 
я понимаю что это вопрос не значимый. и актуальным в таком случае является вычертить план квартиры до дверей в жилые комнаты и показать что они есть. просто зрЯ в корень - где приток в коридоре? открыли/закрыли входную дверь?
 
 
luxemburgДата: Среда, 17.04.2013, 01:30 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В старых нормах были ограничения - для 2х-конфорочной ПГ обьем кухни не менее 8м3
для 3х = не менее 12м3 а для 4х конфорок нужен был обьем не менее 15 кубометров. Где в этих нормах приток или отток?? Считается что этого количества воздуха (при естественной конвекции-циркуляции воздуха) достаточно чтобы не угореть. Снимая дверь или устраивая подрез вы увеличиваете обьем воздушного пространства. А уж откуда и каким образом возьмется кислород в квартире - этого нормы указывать не обязаны. Хоть через замочную скважину. tease
 
 
mosk25Дата: Среда, 17.04.2013, 09:17 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (luxemburg)
А уж откуда и каким образом возьмется кислород в квартире - этого нормы указывать не обязаны.

СниП 2.04.05-91
10.1. Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать, как правило, на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м.
В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях следует предусматривать открываемые форточки, фрамуги или другие устройства, предназначенные для подачи приточного воздуха.

указывают. но так указывают, что это скорее подтверждение теории о замочной скважине..


Сообщение отредактировал mosk25 - Среда, 17.04.2013, 09:22
 


37732011Дата: Среда, 17.04.2013, 13:07 | Сообщение # 7
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 0
Город: Н.Н.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А у нас было замечание от гос.эксп. "выполнить подрезку двери" (дом многоквартирный, в кухне устанавливается плита и котел с закрытой камерой) отписаться не получилось, пришлось выполнить требование. В нормах нашли пункт только в МДС 41-2.2000. Может где то еще, что то написано? А если ставить только плиту, тоже нужна подрезка?
 
 
mosk25Дата: Среда, 17.04.2013, 23:12 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (37732011)
А если ставить только плиту, тоже нужна подрезка?

ну кагбэ да
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене поме-щения.
...
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до30 кВт-0,02 м2;
- для обособленных помещений(встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от30 до200 кВт- 0,025 м2

Добавлено (17.04.2013, 23:12)
---------------------------------------------
а вот еще из той же оперы.
плита на кухне. выполняем подрез в двери между кухней и коридором (нежилым помещением). легитимно ли это в свету того, что между тем же коридором и жилой комнатой квартиры открытый проем? а если да, то кто мешает убрать кухонную дверь, сделав таким образом всю квартиру нераздельным перегородками (дверьми) помещением?
это ж хтонический ужос в моем неокрепшем мозгу.
а если нет, то под барабанную дробь анафеме следует предать всех "арочников" в жилые помещения при очередном пто..?


Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 18.04.2013, 13:55
 
 