Опоры
|
|
valentina02 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:35 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые спецы! Подскажите могу ли я сослать в проекте на применение крепления газопровода по серии 5.908-1 Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения. В моем случае "Подвеска для крепления 2-х труб к металлоконструкциям"
|
|
|
|
StaG | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:42 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сослаться то Вы можете, но ставлю баксы против пончиков, что замечание на экспертизе Вы получите. В серии 5.905-8 есть узел крепления одного газопровода к другому. Если он Вам не подходит, лучше уже свою подвеску разработать.
|
|
|
|
defuser | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:50 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вариант : 2 подвески типа УКГ 17.00 по серии 5.905-18.05 не подойдет?
|
|
|
|
vladimirbar | Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:41 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не знаю как у Вас, но у нас госэксперт дал замечание "По всей проектной документацииисключить ссылки на серии 5.905-30.07; 5.905-31.07; 5.905-20.07; 5.905-10; 3-93; 5-93. Представить чертежи соответствующих технических решений (п. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, постановление Правительства РФ № 791 от 27.09.2011 «О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации»)."
|
|
|
|
defuser | Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:45 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Эксперты у нас, наоборот, хотели бы видеть все по серии))) ТСу, есть еще ГОСТ 16127-70 на подвески. Не знаю, действует ли. Написано, что не распространяется на МАГИСТРАЛЬНЫЕ газопроводы.... Там есть Диаметры 25-500Добавлено (02.04.2013, 16:45) --------------------------------------------- Прошу прощения, сразу не доглядел, там тоже только под 1 трубопровод, а не 2.
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:41 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (vladimirbar) госэксперт дал замечание "По всей проектной документацииисключить ссылки на серии 5.905-30.07; 5.905-31.07; 5.905-20.07; 5.905-10;3-93; 5-93. Представить чертежи соответствующих технических решений эксперт-буквоед, раз заставляет прикреплять к разрабатываемой документации всем хорошо знакомые чертежи, как будто он их ни разу не видел. с юридической стороны, как ни странно, он прав, если данные серии не внесены в реестр Минрегиона, а соответственно не получали положительное заключение госэкспертизы. как вариант - поставить штамп привязки на нужные чертежи и приложить к проекту.
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:57 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| PS частное мнение специалистов о типовой документации и ее применении в прилагаемом файле
|
|
|
|
valentina02 | Дата: Среда, 03.04.2013, 06:08 | Сообщение # 8 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Благодарю за внимание к моему вопросу. Всем спасибо.
|
|
|
|