Вторник, 26.11.2024, 03:50
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Подбор дроссельной заслонки перед горелкой
IgorekДата: Среда, 20.03.2013, 13:35 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброе время суток! Выполняю проект по тех. перевооружению котельной - приводим к газовое оборудование в соответствии с ПБ. И при проектировании возник вопрос подбора регулирующего устройства перед горелкой (нигде нет могу найти информации по подбору или расчету) если кто этим занимался дайте методику подбора. Сейчас поставил  клапан с регулирующей заслонкой "термобрест" Ду40. Характеристики: давление на вводе в котельную - 0.04 МПа, перед горелкой- 0,037 МПа, расход - 35 м3/ч, подключение к горелки Ду25
 
 
barkДата: Среда, 20.03.2013, 13:38 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Igorek)
приводим к газовое оборудование в соответствии с ПБ
какое оборудование? марка, типоразмер?
 
 
IgorekДата: Среда, 20.03.2013, 14:39 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На предприятии стоит котельная с двумя котлами ММЗ-08/9 по две горелки  ИГК-120 на каждом. Газопроводы к данному оборудованию были смонтированы 20 лет назад. Сейчас предприятие получило предписание переложить внутренние газ-ды и привести в соответсвии с п.5.9.5 ...5.9.11 ПБ 12-529-03. Запроектировал новые трубопроводы с кранами . термо- и электроклапанами и тд. Перед горелкой поставил последовательно два электромагнитых клапана ВН11/2-6 и ВН11/2М-1К
 


barkДата: Среда, 20.03.2013, 16:50 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Igorek)
Сейчас поставил клапан с регулирующей заслонкой "термобрест" Ду40
а как же ранее регулировался расход газа?
Цитата (Igorek)
Перед горелкой поставил последовательно два электромагнитых клапана ВН11/2-6 и ВН11/2М-1К
перед горелкой должно быть минимум 1 регулирующая арматура и 2 быстродействующих запорных клапана. Регулирующая арматура не может использоваться в качестве запорной.
Подобрать арматуру в обвязке горелки нужно таким образом, чтобы суммарные потери на арматуре (см. паспорт на арматуру Термобрест) не превышали располагаемый перепад давления - разницу давлений на входе в котельную и перед горелкой (см. паспорт на горелку)

Добавлено (20.03.2013, 16:50)
---------------------------------------------
PS схему ГСВ желательно для ознакомления, чтобы других ошибок не допустить

 
 
IgorekДата: Среда, 20.03.2013, 18:11 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да так и запроектировано 2 клапана и регулир. устройство, только регулирующее устройство встроено в клапан
Прикрепления: __.dwg (307.3 Kb)
 
 
  • Страница 1 из 1