Установка теплогенератора с открытой камерой сгорания
|
|
Prepodvad | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 11:20 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 0
Город: Вад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проектом предусматривалось установка теплогенераторов с открытой камерой сгорания в 2-х этажном 12-кв жилом доме. При согласовании с облгазом есть замечание по установке котлов с закрытой камерой сгорания согласно СП 41-108-2004, но там ведь не запрещено устанавливать с открытой камерой сгорания, а только рекомендация. прав ли я?
|
|
|
|
balanoff | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:22 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СНиП 31-01-2003, п. 7.3.7. СНиП 41-01-2003..п.6.2.2.