ГРП в подземном исполнении
|
|
tornado2512 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:51 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый вечер коллеги, никто не сталкивался с проектами по подземному ПРГ? прошерстил весь интернет и ничего конкретного не нашел. Если кто, где встречался с подземными ГРП поделитесь информацией.
|
|
|
|
bark | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:16 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (tornado2512) с проектами по подземному ПРГ? Туго с ними. Для проектировщиков лишние проблемы при согласовании и в экспертизе (подземные ГРП предусматриваются только в СП 62.13330.2011, нормативные указания которого до сих пор носят необязательный характер, а в СНиП 42-01-2002 и Техрегламенте подземные ГРП не предусмотрены). Практическая выгода в подземном ГРП (требования по СП к подземным ГРП те же, что и для отдельно стоящих) только для самих производителей и поставщиков. Реклама по ним на сайтах имеется:
http://www.gascontrol.cz/ru....ni.html
http://neftegas.info/territo....za.html
|
|
|
|
knmdk | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:05 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ... Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Полностью уверен, что есть такие ГРП в готовом исполнении. И плюс с точки зрения эстетики несомненно есть. Но только вряд ли на территории РФ вам хоть одна эксплуатирующая и надзорная организация такое согласует. Хотя бы потому что для контроля за состоянием такого ГРП во время обхода инспектору понадобится напарник и страховочный комплект...
|
|
|
|
Nightlis | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 09:46 | Сообщение # 4 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 1
Город: Откуда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://tartarini.su/seminars/1285/ вот такая например
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:04 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| В Чебоксарах уже эксплуатируется подземный ПРГ, приравне он к шкафному ПРГ. В техрегламенте про шкафные ПРГ написано: "отдельно стоящие на опорах", а положение их относительно уровня земли не регламентируется, так что запрета нет. Область применения нового ГОСТ Р 54983-2012 распространяется на подземные ПРГ (ПРГШ или ГРПШ). МЧС настаивает, чтобы это было полностью заводское изделие, герметичное с заполнением воздушного пространства либо инертным газа, либо негорючим легкоудаляемым материалом (вопрос в стадии согласования).
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:15 | Сообщение # 6 |
Группа: Абитуриент
| Мы монтировали ГРП подземную в Калининградской обл.. Вроде работает))) Еще будем ставить у нас же, как говориться начало положено
|
|
|
|
tornado2512 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:09 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (Абитуриент) Мы монтировали ГРП подземную в Калининградской обл.. Вроде работает))) Еще будем ставить у нас же, как говориться начало положено скажите, пож-та, а проекта у вас не осталось? хоть посмотреть как это все выглядит, согласование со всеми инстанциями нормально прошли?
|
|
|
|
dm-177 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 11:49 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот ведь может не в тему, но был тут проектик на памяти (как раз в цокольном этаже была), когда вменили перекладывать подземный ввод в котельную, т.к. такой способ ввода не допустим и заставили выйти из земли у стены войти в стену и снова нырнуть внутри здания вниз на цокольный этаж. Добавлено (12.02.2013, 11:49) --------------------------------------------- Почему написал перекладывать а не прокладывать, потому что проектик касался не проектирования ГРП, а касался тех.перевооружения его.
|
|
|
|