r142ss | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:20 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Энгельс Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите пожалуйста, мы проектируем котельную в ней устанавливаем учет газа и узел редуцирования на котлы, заказчик просит чтобы мы предусмотрели учет газа не только на котельную, но и на другой объект, т.е. ввод газа в котельную - учет газа - два ответвления одно вышло и пошло на другой объект второе осталось в котельной и ушло на узел редуцирования. Можно ли так? Я думаю что да, потому что в нормативке ничего не нашла, может плохо искала.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:27 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если 2-й объект того же ЗАКа, то вы правы
|
|
|
|