Вторник, 26.11.2024, 01:26
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
футляр 1020 труба 219
xtc-Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:28 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообщем в экспертизе прокатила техническая часть футляра 1020 мм для газопровода 219мм под дорогой (М5-Урал) (методом бурошнекового бурения). Как бы понятно что футляр слишком большой хватило бы 426 или 530. Сметчикам дали замечание нафига типа такой футляр  обоснуйте.... Можно ли как-то это обосновать? В мособлгазе лично видел что существующий газ-од 219 лежит в футляре 1020мм (по исполнительной документации).

Помогите придумать какую нить отмазку... у меня есть пару идей, но готов выслушать людей кто когда нибудь сталкивался с такой темой.
 
 
knmdkДата: Четверг, 07.02.2013, 17:00 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А изначально-то какая цель преследовалась, когда 20-сантиметровой трубы решили метровый футляр городить?
 
 
RavingДата: Четверг, 07.02.2013, 18:37 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может сказать что еще что то планируется там протянуть.
 