Наружная прокладка Г1 по фасаду трансформаторной подстанции
mosk25Дата: Среда, 30.01.2013, 20:01 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток. не могу нигде найти четких директив в связи с такой прокладкой.
разве что в дбн "газоснабжение" в разделе 7 (газоснабжение ТЭС):
 
7.7 В системах газоснабжения ТЭС и котельных не допускается выполнять прокладку газопроводов по территории открытых распределительных устройств и трансформаторных подстанций, складов топлива. 

у меня проект газоснабжения теплогенераторной мощностью 100 кВт. стена ТП глухая.
 
 
LevaKДата: Четверг, 31.01.2013, 00:23 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При прокладке газопровода по стене тр-ной подстанции руководствуйтесь категорией помещения, по стене которого идет труба. Больше никаких ограничений не знаю.
Я бы проложил, запрета нет.
 
 